Batterirom

Spurt 8:41 - 8.1.2018 av Arvid|Siste svar 14:47 - 8.1.2018 av Hans Olav Arnesen

Arvid

Er batterirom et sone-område med behov for ex-beskyttelse av utstyr? (lys og viftemotor)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:47 - 8.1.2018

Nei, normalt stilles ikke krav til Ex-beskyttelse for utstyr i batterirom. Batterinormen NEK EN 50272-1 stiller krav til ventilasjon for rom med bly- og NiCd-batterier. Strengest ventilasjonskrav stilles til rom med friventilerte batterier (5 ganger større krav til luftmengde enn for ventilregulerte batterier).

Offshore benyttes Ex-godkjent utstyr i tak, samt på vegg over utlufting, og dette kan anbefales også på land.