Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, normalt stilles ikke krav til Ex-beskyttelse for utstyr i batterirom. Batterinormen NEK EN 50272-1 stiller krav til ventilasjon for rom med bly- og NiCd-batterier. Strengest ventilasjonskrav stilles til rom med friventilerte batterier (5 ganger større krav til luftmengde enn for ventilregulerte batterier).
Offshore benyttes Ex-godkjent utstyr i tak, samt på vegg over utlufting, og dette kan anbefales også på land.