Behov for å bytte fra C til OV karakteristikk?

Spurt 20:09 - 2.12.2011 av L|Siste svar 10:07 - 7.12.2011 av Mont

L

Hei.

På et industrianlegg ønskes eksisterende eldgamle 125A stikk (sikret med 63A C automater i hovedtavlerom) utskiftet med Philip Hauge uttaksentraler med to 32A trefasuttak i hver.

Disse består av en 32A C automat internt.

Bør vi i dette tilfellet bytte ut eksisterende automater nede i hovedtavla med 63A overlastvern? (OV istedenfor eksisterende 63A C).

Kortslutningsytelsene tipper jeg er på godt over 2kA.

Jeg er litt redd for at vi kan få selektivitetsproblemer om en kortslutning bak uttaksentralene skal dra med seg vernet nede i tavlerommet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

L

Postet 20:14 - 2.12.2011
Foran automatene i hovedtavla så har vi en 400A effektbryter. Så takhøyden mot forankoblet vern skulle være stor nok.

Forumleder

Postet 19:55 - 6.12.2011
Benyttes vern fra samme leverandør over hele linja vil leverandørens dokumentasjon beskrive selektiviteten mellom de ulike vernene. Ta eventuelt kontakt med leverandøren hvis du trenger bistand.

Ellers så er vel dette strengt tatt noe din faglige leder (installatør eller driftsleder) skal ta seg av.

Mont

Postet 10:05 - 7.12.2011
Nå har det seg jo slik at lærlinger blir ""oppdratt"" til å tenke mye selv og finne løsninger på problemer selv (i samråd etterpå med faglig ansvarlig) og ikke bare følge arbeidsinstruks fra de faglærte.

I sistnevnte arbeidsmetode så lærer dem jo ikke. De lærer at de skal gjøre noe men ikke hvorfor.
Problemløsning er den beste måten å lære skal bransjen bestå av selvstendig tenkende hoder.
Det kan sikkert hende lærlingen er bare uker fra fagprøven og sånn sett nesten kan anses som en faglært uformelt sett.

Når det kommer til spørsmålet om det er smart å sette i OV.
Om det er OV karakteristikk som i 800A I5 så nei. Du vil faktisk få større fare for at vernene overlapper hverandre fremfor 63C der du har 945A I5 på vernet. Men som forumleder påpeker så må du lese utløsningsdataene på vernene.

Mont

Postet 10:07 - 7.12.2011
Men 32C bak 63C;

Det høres ut som det er mye rom altså. Så det høres ut som det skal gå uproblematisk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.