Bekledning for elektrofagarbeidere

Spurt 17:19 - 9.10.2013 av Driftsansvarlig|Siste svar 13:11 - 19.1.2016 av Hans Olav Arnesen

Driftsansvarlig

Hei,
vi er på utkikk etter nytt flammehemmende tøy for elektrofagarbeidere i industri. Noen som vet hvilke normer denne bekledningen går under, og er det flere typer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (21)

Forumleder

Postet 6:11 - 10.10.2013
Standard for beskyttelse mot lysbue er gitt i IEC 61482-2.

Følgende er henta fra Trainors kursmanual versjon 1.2013 for FSE-kurs:

Leverandører av vernebekledning til det norske markedet forholder seg til flere ulike normer. Beskyttelse mot termiske virkninger forårsaket av lysbuer er gitt i NEK IEC 61482-2:2007.

IEC 61482-2
Standard for beskyttelse mot lysbue
Angir krav og testmetoder for verneklær egnet for bruk mot de termiske risikoene som oppstår ved en lysbueulykke.

EN 61482-1-2
Testmetode: Box Test. Deles inn i to klasser, der
klasse 2 er høyeste nivå.

Klasse 1 ? Beskytter mot lysbue 4 kA
Klasse 2 ? Beskytter mot lysbue 7 kA

EN 61482-1-1
Testmetode: Open Arc Ranking, som angis med en
verdi, ATPV (Arc Thermal Performance Value).

Arbeidstaker skal alltid beskyttes mot aktuell fare. Ved lysbuefare må verneklær være tilpasset energien personen reelt kan bli utsatt for. En risikovurdering må altså bygge på hvilken energi en kortslutning vil påføre vedkommende. Det er anleggseier, ved driftsleder, som plikter å kjenne til farene i sitt elektriske anlegg. Beskyttelsesgraden mot lysbue betegnes som ATPV (Arc Thermal Performance Value), og vi anbefaler at tekstiler og plaggkombinasjoner som benyttes skal ha minst ATPV 8 (det vil si beskytte mot inntil 8 kalorier pr kvadratcentimeter). Ved høye kortslutningsstrømmer, og lange utkoblingstider på vern, vil klær med høyere beskyttelsesnivå måtte benyttes. Leverandører av verneklær kan bistå med råd i valg av vernebekledning i forhold til det som er beskrevet ovenfor.

For å vite krav til vernebekledning (ATPV) for et arbeid som skal utføres, må man kjenne varmebelastningen en person kan bli utsatt for hvis det oppstår en lysbue. Alle anleggseiere må altså ha oversikt over lysbuefaren i alle deler av sine anlegg. Slik kartlegging/utredning er blant annet utført hos flere operatører i norsk offshore oljeindustri. Det finnes norske firma som har kompetanse på dette området, og som kan utføre en slik kartlegging på vegne av anleggseier.

Ved behov for beskyttelse mot lysbue er det svært viktig at ikke noe av det tøyet man har på seg er laget av stoffer som smelter ved oppvarming, brenner seg inn i huden og forverrer en brannskade. Det beste er å benytte undertøy, stillongser, t-skjorter og gensere som tilfredsstiller de samme normene som arbeidstøyet.
Vanlige stoffer i ull og bomull kan også benyttes under lysbuesikker bekledning, siden disse naturmaterialene ikke smelter ved høy varme. Det er dessuten viktig at alle knapper og glidelåser er skjult (tøy over og under), slik at bart metall unngås både mot hud og omgivelser.

Elektrobert

Postet 22:56 - 8.1.2014
Hva med kravet om støtspenningholdfasthet?

Forumleder

Postet 16:37 - 12.1.2014
Det leveres ikke vernebekledning som tilfredsstiller krav til støtspenningholdfasthet. Dette fordi leverandørene ikke finner normen, som beskriver dette, hensiktsmessig.

DSB har gitt aksept for at vernebekledning ikke må være elektrisk isolerende inntil eventuell ny norm for krav til slik bekledning kommer.

elektrobert

Postet 0:17 - 13.1.2014
Det er helt riktig som forumleder sier, bortsett fra en ting; Flere levrandører leverer tøy med støtspenningsfasthet (både Bekken & Strøm og Skruehuset)

Grunnen til at jeg stilte spørsmålet var for å poengtere at inntil videre er det ikke et krav til støtspenningsfasthet.

Forumleder

Postet 8:08 - 13.1.2014
OK, men ingen av de store leverandørene i det norske markedet leverer slik bekledning.

AAL

Postet 13:58 - 17.1.2014
Hei,

Vet dere om det finnes noen erfaringer(gode/dårlige) med tanke på 2-delt (godkjent) arbeidstøy for elektrofagarbeidere?

Forumleder

Postet 10:23 - 19.1.2014
Uansett 2-delt eller kjeledress er det bruken som avgjør. Vernebekledning må dekke best mulig for å ivareta beskyttelse hvis lysbue inntreffer.

elektrobert

Postet 14:26 - 22.1.2014
Jeg er hverken aksjeeier eller har andre interesser i Bekken & Strøm, men når du sier at ingen av de store, så ville jeg bare nevne at Bekken & Strøm er landsomfattende med 6 lokasjoner. her er litt fra websiden:

Bedriftens hovedkontor og omfattende lager ligger i Alfarveien 22 på Kallerud i Gjøvik. I tillegg har vi avdelinger i Oslo, Bergen, Sandefjord, Kristiansand, Mo i Rana og Stryn.

Totalt er det 100 ansatte i konsernet, hvorav 75 holder til på Gjøvik og 25 er fordelt på de andre avdelingene. Omsetningen i 2011 var på drøye 250 millioner kroner.

Det er stort nok for meg...

Forumleder

Postet 14:24 - 26.1.2014
Veldig bra. Jeg så på hjemmesiden deres (kjente ikke stort til dette firmaet fra før).

AAL

Postet 13:43 - 27.1.2014
Ja det er klart det er bruken det kommer ann på...men er det ikke f.eks større sjanse for at enn tar av seg jakken når det er 2-delt?...dermed mer forsvarlig å bruke vanlig kjeledress? :-)

Forumleder

Postet 19:59 - 27.1.2014
Sikkert ulike meninger om dette, men skjønner tankegangen din.

Svein med Slegga

Postet 17:39 - 7.7.2014
Om noen skulle være på jakt etterflammehemmende arbeidstøy så finner du det her, både bukser og jakker:
http://www.vernekompaniet.no/categories/arbeidsbukse-flammehemmende
http://www.vernekompaniet.no/categories/flammehemmende-arbeidsjakker

AAL

Postet 9:48 - 21.8.2014
En leverandør oppir at stoffet i kjelerdressen er iht IEC 61482-2...er da kjelerdressen godkjent til bruk i tavlerom osv?

Forumleder

Postet 10:37 - 21.8.2014
Det avgjørende er om kjeledressen er godkjent for den energimengden som kan oppstå ved kortslutning i tavlen.

Kjeledressen skal være både flammehemmende (EN ISO 11612) og beskytte mot lysbue (IEC 61482).

Eier (ved faglig ansvarlig) må kjenne til farene i sitt elektriske anlegg, og plikter å utstyre sine ansatte med beskyttelsesutstyr som ivaretar liv og helse.

Arne

Postet 9:13 - 10.9.2014
Hei

ser at flere etterlyser leverandører på klær som er godkjent til elektro bransjen.
Sjekk følgende web. www.tess.no

de har 116 avdelinger rundt I landet og omsetter for 2,6 milliarder totalt og av dette utgjør PPE/PPC ca 400 millioner.
Er viktig å tenke på underbekledning samt sko som brukes ved den type arbeid.
Bør ikke bruke syntetiske t skjorter osv.

sko skal være godkjent ESD

ha en fin dag videre alle sammen

Arne

Forumleder

Postet 9:30 - 10.9.2014
Fint Arne.

Det finnes for øvrig veldig mange leverandører som leverer vernebekledning for elektrofagarbeidere.

Den leverandøren den enkelte virksomhet benytter for innkjøp av arbeidstøy, kan mest sannsynlig levere tøy tilpasset elektrofagarbeidere (flammehemmende og lysbuesikker utførelse).

Andre.

Postet 7:33 - 22.10.2015

http://www.dehn-international.com/en/1558/233813/Familie-html/233813/DEHNcare%C2%AE%20APJ%2C%20APT%20and%20APC.html

Dette er etter min menig en av de beste Lysbue verne klea på markedet i dag.

Er testet etter høyere klassifiseringer en klasse to boks test og atpv. Det finnes etter det jeg veit kun 2 labber i verden som tar disse testene og kan gi ett sertifikat på dette, å den ene er i Toronto USA og den andre i Spania.

www.Liveworkconsult.no kan mye om dette. De er forhandler i fra Dehn.

tor

Postet 13:49 - 3.11.2015

Jeg har en forespørsel til forumleder sin uttalelse: 10.10.2013 - 08:11 av Forumleder

De tre avsnittene du beskriver her, er kildene til disse nevnte standarder IEC 61482-2, IEC 61482-1 og IEC 61482-1-2? eller fremkommer dette spesifikt andre steder. Stoler på det du skriver, men må dokumentere kildene mine fra standardene hvis jeg skal benytte dette i en evt sammenheng.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:59 - 3.11.2015

De tre avsnittene du viser til er ikke hentet direkte fra nevnte standarder, men bygger på disse samt krav i Arbeidsmiljøloven og FSE.

Torgeir

Postet 14:46 - 13.1.2016

Spørsmål til forumleder om IEC 61482-1-1 og IEC 61482-1-2. Jeg har god kunnskap om utførelsen og forskjeller mellom IEC61482-1-1 og IEC 61482-1-2 i hvordan det utføres, hvem deler av verden som bruker hvilken og resultatet hver for seg.Jeg ser ikke når det skulle være en fordel og benytte 61482-1-2 når 61482-1-1 finnes? Kalkulasjonene som utføres ved arc flash studier i hennhold til IEEE 1584a og NFPA 70E gir verdier i hendelsesenergi (cal/cm2 eller J/cm2). Hvordan kan en binde 61482-1-1 mot utregninger i arc flash studier?Er 61482-1-2 kun gjeldende hvis f.eks en switchgear-tavle har "bedre" innput verdier en testverdiene? Forstått det slik at begge standarder (61482-1-1/-1-2) er godkjent i Norge og kan få CE merking hvis en eller flere av 61482 standardene er tilfredsstilt.Jeg finner varierende info relatert til sammenligner og bruksområdene til disse standardene. Finner blandt annet at: Klasse 1 (4 kA lysbuestrøm) tilsvarer 135kJ og 3,2cal/cm2Klasse 2 (7kA lysbuestrøm) tilsvarer 423kJ og 10,1cal/cm2. Mange viser til at det ikke finnes en slik sammenligning relatert til hendelsesenergi (cal/cm2). Veit du noe konkret om dette?Er ASTM F2675/F2675M:13 godkent for lysbuesikre hansker i norge eller benytter 61482-serien til dette?Hvordan klassifiseres hjelm,hansker og visir for lysbue? Jeg veit det finnes standarder for dette men ennå ikke funnet noe annet hos de vanligste leverandørene en "lysbuebeskyttelse" eller "lysbuesikre". Å være sikker mot termiske påkjennelser ved en lysbuehendelse er ikke et JA/NEI spm, det er derfor det finner mange nivå av PPE.Veit dette var mye spm og alle har kanskje enkle svar på strak arm. Men håper på litt hjelp.Hilsen Arc flash-studenten

Hans Olav Arnesen

Postet 13:11 - 19.1.2016

Spørsmål til forumleder om IEC 61482-1-1 og IEC 61482-1-2. Jeg har god kunnskap om utførelsen og forskjeller mellom IEC61482-1-1 og IEC 61482-1-2 i hvordan det utføres, hvem deler av verden som bruker hvilken og resultatet hver for seg.Jeg ser ikke når det skulle være en fordel og benytte 61482-1-2 når 61482-1-1 finnes? Kalkulasjonene som utføres ved arc flash studier i hennhold til IEEE 1584a og NFPA 70E gir verdier i hendelsesenergi (cal/cm2 eller J/cm2). Hvordan kan en binde 61482-1-1 mot utregninger i arc flash studier?Er 61482-1-2 kun gjeldende hvis f.eks en switchgear-tavle har "bedre" innput verdier en testverdiene? Forstått det slik at begge standarder (61482-1-1/-1-2) er godkjent i Norge og kan få CE merking hvis en eller flere av 61482 standardene er tilfredsstilt.Jeg finner varierende info relatert til sammenligner og bruksområdene til disse standardene. Finner blandt annet at: Klasse 1 (4 kA lysbuestrøm) tilsvarer 135kJ og 3,2cal/cm2Klasse 2 (7kA lysbuestrøm) tilsvarer 423kJ og 10,1cal/cm2. Mange viser til at det ikke finnes en slik sammenligning relatert til hendelsesenergi (cal/cm2). Veit du noe konkret om dette?Er ASTM F2675/F2675M:13 godkent for lysbuesikre hansker i norge eller benytter 61482-serien til dette?Hvordan klassifiseres hjelm,hansker og visir for lysbue? Jeg veit det finnes standarder for dette men ennå ikke funnet noe annet hos de vanligste leverandørene en "lysbuebeskyttelse" eller "lysbuesikre". Å være sikker mot termiske påkjennelser ved en lysbuehendelse er ikke et JA/NEI spm, det er derfor det finner mange nivå av PPE.Veit dette var mye spm og alle har kanskje enkle svar på strak arm. Men håper på litt hjelp.Hilsen Arc flash-studenten

Jeg anbefaler deg å kontakte en leverandør av verneutstyr, for eksempel Tranemo Workwear, se http://www.tranemoworkwear.no/general/contact-us, eller Unitech Power Systems, se http://www.unitech.no/kontakt/category534.html.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.