Hvor mye kan jeg belaste en 3x50+j Al stikkledning etter vanlige forhold? Kan jeg gå ut i fra tabell 3.2 i NEN 62.75?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, du kan gå ut i fra tabell 3.2 i NEN 62.75 hvis kabelen er omslutta av "god" jord (dette er ikke alltid tilfellet for stikkledninger, som kanskje ligger omslutta av pukk/grus i kabelgrøft). Denne tabellen tar utgangspunkt i at norsk jordsmonn har langt lavere termisk motstandsevne (kabelen får bedre varmeavgivelse) enn det som er vanlig i land lenger sør.
Du får omtrent samme resultat ved å benytte Tillegg 52B i NEK 400:2014, og korrigere for lavere termisk motstandsevne i Tabell 52B-16 (norsk jordsmonn ligger som oftest på ca. 1, og ikke på 2,5 som er utgangspunktet i tabellene). I tillegg kan vi i Norge korrigere for 15 grader jordtemperatur i Tabell 52B-15.
Pass på spenningsfall. Det blir høyt ved å tyne kabel etter nen.