Belaste stikkledning

Spurt 15:06 - 2.11.2015 av Hans|Siste svar 14:42 - 3.11.2015 av esmokra

Hans

Hvor mye kan jeg belaste en 3x50+j Al stikkledning etter vanlige forhold? Kan jeg gå ut i fra tabell 3.2 i NEN 62.75?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:20 - 3.11.2015

Ja, du kan gå ut i fra tabell 3.2 i NEN 62.75 hvis kabelen er omslutta av "god" jord (dette er ikke alltid tilfellet for stikkledninger, som kanskje ligger omslutta av pukk/grus i kabelgrøft). Denne tabellen tar utgangspunkt i at norsk jordsmonn har langt lavere termisk motstandsevne (kabelen får bedre varmeavgivelse) enn det som er vanlig i land lenger sør.

Du får omtrent samme resultat ved å benytte Tillegg 52B i NEK 400:2014, og korrigere for lavere termisk motstandsevne i Tabell 52B-16 (norsk jordsmonn ligger som oftest på ca. 1, og ikke på 2,5 som er utgangspunktet i tabellene). I tillegg kan vi i Norge korrigere for 15 grader jordtemperatur i Tabell 52B-15.

esmokra

Postet 14:42 - 3.11.2015

Pass på spenningsfall. Det blir høyt ved å tyne kabel etter nen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.