Belastning automat

Spurt 9:11 - 11.11.2008 av Frode|Siste svar 21:30 - 13.11.2008 av AG

Frode

Mener å ha hørt en gang at ved beregning av fast last på en automatsikring skal den ikke belastes med mer enn 80 %.
For eksempel et varmeanlegg 3x32A x 80% = maks 25,6A belastning.

Står dette i noen normer eller forskrifter å henvise til?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

jens

Postet 9:42 - 11.11.2008
Det må nok produsenten svare på

vk1

Postet 10:17 - 11.11.2008
vi lerte det samme på skulen. det hadde med varmgang i tavla å gjere. kanskje det står noko om det i tavlenormen?? men tavlenormen gikk ikkje under pensumet vårt.

Per

Postet 10:48 - 11.11.2008
Husk også at en 32A-B automat må belastes med 46,4A i en time for å garantere utkobling...

Frode

Postet 11:07 - 11.11.2008
Må ikke, men skal garantert løse ut i løpet av en time. Det vil si at den kan løse ut etter 1 minutt også

Mont

Postet 11:32 - 11.11.2008
Jeg mener å ha hørt noe om at levetiden på automaten forlenges om man holder kontinuerlig belastning under 80%.

Men nye automater er nok mye bedre enn da jeg satt på skolebenken.

L

Postet 22:04 - 11.11.2008
IB=80% AV IN tommelfingregel

(EGENVARME OND SIRKEL)
HVIS EN VELGER VERN SOM LIGGER HELT PÅ GRENSEN TIL BELASTNINGEN VIL/KAN FØRE TIL AT VERNET SLÅR UT I UTIDER PGA VERNET AVGIR VARME DETTE VIL BLI VIDEREFØRT TIL BIMETALLET OG VIL FØRE TIL AT VERNE FALLER UT UNØDVENDIG.

Per

Postet 7:14 - 12.11.2008
Må vel også avklare om denne belastningen kommer til å stå på 100%, 24timer i døgnet? Det er vel også en faktor og ta i betraktning...

J

Postet 14:09 - 12.11.2008
Selvfølgelig kan man belaste en automat med en strøm lik In kontinuerlig.

Forumleder

Postet 17:29 - 12.11.2008
Det er ikke noe krav men det er en god uskreven regel å dimensjonere med 80% eller mindre belastning.

AG

Postet 21:30 - 13.11.2008
Før het det seg (husker ikke om det stod i forskriftene også) at varmekurser ikke skulle belastes mer enn 80%. Siden NEK 400 tar hensyn til langvarig belastning ved små tverrsnitt (<4mm2) behøver man ikke anvende denne regelen. Bruker man fornuftig samtidighetsfaktor kan kursene uten problem belastes opp mot 100%. God prosjektering er det dog ikke - alltid lurt å ha litt å gå på for fremtidige utvidelser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.