belastning av automatsikring og sikring av stikkontakt

Spurt 16:18 - 21.12.2008 av L|Siste svar 16:34 - 5.5.2015 av Ha

L

Kan en vanlig 16A stikkontakt bli sikra med f.eks ein 20A sikring?
Har og hørt at en 16A sikring(automat sikring) tåler kun 80% av merkestrømmen, allså at en 16A tåler egentlig kun 12,8A?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

jonny

Postet 19:10 - 21.12.2008
dette er tull. du kan ikke sikre høyere enn fabrikanten godkjenner utstyret for.

at en automatsikring kun tåler 80% av nominell strøm er også tull. nedre prøvestrøm I1 garanterer ikke termisk utløsning innen 1 time for strømmer under 1,13 xIn.

eksempel: en 10A sikring skal ikke løse ut på 10A, men skal løse ut innen 1 time på strømmer større enn 11,3A.

Altså: en automatsikring tåler 13% MER strøm, ikke 20% mindre enn oppgitt nominell utløsestrøm.

Gjermund

Postet 20:32 - 21.12.2008
Den skal vel tåle 1,13xIn i en time, men skal garantert løse ut på 1,45xIn før det er gått en time. Så en automat tåler mer enn merkestrømmen. En annen ting er at det ikke er anbefalt å belaste sikringene med mer enn 80%.

Kjellulf

Postet 21:35 - 21.12.2008
Det anbefales ikke at automater belastes med mer enn 80% på fast og varig belastning. Det er fordi en automat utvikler egenvarme. Denne egenvarmen kan gå over til andre automater og føre til at automater kan løse ut for tidlig.

Jaas

Postet 23:34 - 25.12.2008
Vanlige stikkontakter er ikke godkjent for større strømmer enn 16 A

Mont

Postet 13:45 - 27.12.2008
Det vet vi, men det er ikke det som diskuteres her.

Ha

Postet 16:34 - 5.5.2015
Nei.

Poenget med sikring er at denne skal være underdimensjonert elledninger og stikk. Hvis du har for høy kapasitet på sikringen i forhold til elanlegget vil elanlegget starte å brenne ved overbelastning. Ved underdimensjonering vil sikringen ryke først og elanlegg og stikk overbelastes ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.