Belastning av stikkontakt uttak vegg i bolig

Spurt 17:26 - 11.11.2018 av Adrian|Siste svar 13:39 - 31.12.2021 av Pål D.

Adrian

Hvor mange Amp. er det lovlig å belaste et vegguttak kontinuerlig med som er sikret med 16A B-kar?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

A.H

Postet 17:49 - 11.11.2018

Det kommer an på vegguttaket (leser stikkontakt?) og hva du skal koble til.

Adrian

Postet 18:04 - 11.11.2018

Det kommer an på vegguttaket (leser stikkontakt?) og hva du skal koble til.

Standard elko stikk som det står 16A på

Trikk

Postet 20:25 - 11.11.2018

Elko, både RS16 eller plus serien kan i følge produsenten belastes med 16A kontinuerlig

Joakim R

Postet 21:57 - 11.11.2018

16A kontinuerlig over lang tid vil gi varmgang og trolig ta fyr.

Trikk

Postet 20:41 - 12.11.2018

16A kontinuerlig over lang tid vil gi varmgang og trolig ta fyr.

Så når det står 16A på en stikk så betyr det 10A??????????

Joakim R

Postet 22:27 - 12.11.2018

Still spørsmålet til DSB hvorfor de har satt 10A begrensning på shuko til elbil... eller fast tilkoblet bereder i bolig. Jeg har sett mange brente stikk som "bare "har hatt 16A over lang tid.

Elmo

Postet 15:57 - 13.11.2018

Men da står det 10A på kontakten også :)

Sindre

Postet 21:13 - 13.11.2018

Bør ikke overskride 8A.

En større last som skal gå kontinuerlig bør absolutt direktekobles. Dette bør elektriker kunne risikovurdere seg frem til..

Adrian

Postet 21:26 - 13.11.2018

Bør ikke overskride 8A.

En større last som skal gå kontinuerlig bør absolutt direktekobles. Dette bør elektriker kunne risikovurdere seg frem til..

Vi snakker om stikk som produsenten stempler 16A på... Hvor finner du at denne ikke skal ha mere enn 8A kontinuerlig... bare litt nysgjerrig på dette altså..

Hans Olav Arnesen

Postet 8:24 - 14.11.2018

Aktuell utstyrsnorm for et utstyr beskriver hva dette er beregnet for, og hva det skal tåle.

Disse er normene er naturlig nok lite kjent blant de fleste i bransjen vår (hver norm koster relativt mye :-), og det er produsentene av utstyret som må sørge for å ivareta aktuelle krav.

Det er slik at vanlige 16 A stikkontakter (ofte kalt Schuko) ikke er beregnet for langvarig belastning med mer enn 8 - 10 A. Kortvarig tåler imidlertid stikkontakt og støpsel påstemplet nominell verdi (16 A).

På grunn av ovennevnte forhold kom det krav i NEK 400:2010 at varmtvannsberedere ikke skulle tilkobles via Schukokontakt og plugg, om påstemplet effekt var på 2000 W eller mer. Dette ble innskjerpet i NEK 400:2014 til å gjelde for varmvannsberedere med effekt over 1500 W.

I NEK 400:2014 kom det dessuten inn krav til at kurs for lading av elbil, med standard 16 A stikkontakt (Schuko), ikke skal sikres høyere enn 10 A.

Adrian

Postet 22:00 - 14.11.2018

ok, takk for utfyllende og bra svar forumleder.

Pål D.

Postet 13:39 - 31.12.2021

Vi snakker om stikk som produsenten stempler 16A på... Hvor finner du at denne ikke skal ha mere enn 8A kontinuerlig... bare litt nysgjerrig på dette altså..

DSB: "En schuko-kontakt er spesifisert for maks 16A belastning i opptil 2 -3 timer og tester viser at varmgang i nye kontakter starter etter noen uker kontinuerlig belastning. Når kontakten slites eller korroderes øker sannsynligheten for varmgang. Derfor er bruk av vanlig kontakt / schuko for lading begrenset i flere land. Eksempel på dette er følgende: Norge maks 10A Frankrike og Sveits maks 8A Danmark maks 6A"https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-91.pdf

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.