Hvor mange Amp. er det lovlig å belaste et vegguttak kontinuerlig med som er sikret med 16A B-kar?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det kommer an på vegguttaket (leser stikkontakt?) og hva du skal koble til.
Det kommer an på vegguttaket (leser stikkontakt?) og hva du skal koble til.
Standard elko stikk som det står 16A på
Elko, både RS16 eller plus serien kan i følge produsenten belastes med 16A kontinuerlig
16A kontinuerlig over lang tid vil gi varmgang og trolig ta fyr.
16A kontinuerlig over lang tid vil gi varmgang og trolig ta fyr.
Så når det står 16A på en stikk så betyr det 10A??????????
Still spørsmålet til DSB hvorfor de har satt 10A begrensning på shuko til elbil... eller fast tilkoblet bereder i bolig. Jeg har sett mange brente stikk som "bare "har hatt 16A over lang tid.
Men da står det 10A på kontakten også :)
Bør ikke overskride 8A.
En større last som skal gå kontinuerlig bør absolutt direktekobles. Dette bør elektriker kunne risikovurdere seg frem til..
Bør ikke overskride 8A.
En større last som skal gå kontinuerlig bør absolutt direktekobles. Dette bør elektriker kunne risikovurdere seg frem til..
Vi snakker om stikk som produsenten stempler 16A på... Hvor finner du at denne ikke skal ha mere enn 8A kontinuerlig... bare litt nysgjerrig på dette altså..
Aktuell utstyrsnorm for et utstyr beskriver hva dette er beregnet for, og hva det skal tåle.
Disse er normene er naturlig nok lite kjent blant de fleste i bransjen vår (hver norm koster relativt mye :-), og det er produsentene av utstyret som må sørge for å ivareta aktuelle krav.
Det er slik at vanlige 16 A stikkontakter (ofte kalt Schuko) ikke er beregnet for langvarig belastning med mer enn 8 - 10 A. Kortvarig tåler imidlertid stikkontakt og støpsel påstemplet nominell verdi (16 A).
På grunn av ovennevnte forhold kom det krav i NEK 400:2010 at varmtvannsberedere ikke skulle tilkobles via Schukokontakt og plugg, om påstemplet effekt var på 2000 W eller mer. Dette ble innskjerpet i NEK 400:2014 til å gjelde for varmvannsberedere med effekt over 1500 W.
I NEK 400:2014 kom det dessuten inn krav til at kurs for lading av elbil, med standard 16 A stikkontakt (Schuko), ikke skal sikres høyere enn 10 A.
ok, takk for utfyllende og bra svar forumleder.
Vi snakker om stikk som produsenten stempler 16A på... Hvor finner du at denne ikke skal ha mere enn 8A kontinuerlig... bare litt nysgjerrig på dette altså..
DSB: "En schuko-kontakt er spesifisert for maks 16A belastning i opptil 2 -3 timer og tester viser at varmgang i nye kontakter starter etter noen uker kontinuerlig belastning. Når kontakten slites eller korroderes øker sannsynligheten for varmgang. Derfor er bruk av vanlig kontakt / schuko for lading begrenset i flere land. Eksempel på dette er følgende: Norge maks 10A Frankrike og Sveits maks 8A Danmark maks 6A"https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-91.pdf