Belastning kurser

Spurt 9:06 - 21.2.2012 av Dag Erik|Siste svar 20:14 - 23.2.2012 av Forumleder

Dag Erik

Finnes det noen føringer på hva som bør være maks belastning
av forbrukskurser? Kan f.eks. 80% begrunnes i noen norm/utstyrsspesifikasjon?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 14:16 - 21.2.2012
Det er stort sett av hensyn til vernet så det første jeg kan tenke meg er å henvise til en anbefaling fra produsent.

Ellers så er det jo bare en tommelfingerregel. Ikke noe veien i å prosjektere med vernets nominell akkurat på grensa rent forskriftsmessig. Men smart er det nok neppe.

Trekker eksempelvis en varmeovn 15,5A og den skal stå på konstant så ville det vært smart å prosjektert dette som en 20A kurs.

En kan også henvise til egne vurderinger også.

Forumleder

Postet 20:14 - 23.2.2012
Maksimal varig belastning på 80 % er som Montør sier ikke myndighetsbestemt, men en ""bransjeanbefaling"" det er lurt å følge.