Belysning og brytere

Spurt 10:25 - 1.12.2011 av Petter|Siste svar 20:56 - 1.12.2011 av MA

Petter

I følge NEK 400:2010 bør det være mulig å allpolig frakoble hele eller deler av en kurs for service og vedlikehold av belysningsinstallasjonen.

Det bør også være allpolig brudd på brytere for lysutstyr som ikke er forsynt med ELV eller er koblet mellom 2 faser.

Jeg tolker dette slik at det er tilstrekkelig å ta sikring ved service og vedlikehold av belysningsinstallasjon og at det skal være 2 polet (allpolig) brudd på alle betjeningbrytere i et it eller tt anlegg. I et tn anlegg hvor lysutstyr er koblet mellom n og en fase er det tilstrekkelig å ha enpolet brudd i fase med mindre lysutstyret er montert på feks bad.

Er tolkningen min rett??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 20:56 - 1.12.2011
Det er ikke noe krav generelt til det du nevner men for eksempel for boliger og og områder med BC3 altså mye jordpotensialfare for mennesker feks en garage med murgolv er det veiledninger som tilsier omtrent det du nevner i to første ledd.

Men dette gjelder alle nett uansett IT TT eller TN dette er helt likt fordi i Norge er N leder definert som en faseleder se forøvrig uttalsen i saken under fra NK 64 som implementerer og lager NEK 400 i Norge.

Her er uttalse fra NK 64 i saken:

FAQ Id 486 Dato 2011-02-12
NEK 400 avsnitt 823.559.6.1 Utgave 2010
Emne 2 polet brudd

Spørsmål I veiledningen står det at det bør være 2 polet brudd på lys. Skal det vere 2 polet over alt alle rom IT,TT og TN nett?

Svar NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.559.6.1 spesifiserer krav til tilkobling av belysningsutstyr. I veiledning 2 har NK64 gitt anbefalinger om å benytte allpolige betjeningsbrytere der hvor lyskildene i belysningsutstyret er tilkoblet to faseledere.
Hensikten med denne veiledningen er å få fjernet fare for elektrisk sjokk ved utskifting av lyspærer, spesielt lyspærer med E27 eller E14 sokler. Anbefalingen i veiledninger er ikke et normativt krav

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.