Over himling i et næringsbygg er det montert en plate med DIN-skinner skrudd rett på platen. På skinnene er det rekkeklemmer og noe annet DIN-montert utstyr. Kablene til rekkeklemmene er strekkavlastet, men det hele er helt åpent. Hvor er det hjemlet at dette ikke er lov?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Mitt beste tips.
§ 17.Tilgjengelighet for vedlikehold
Anlegget skal være planlagt og utført slik at
-det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving,-det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter,-og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet.§ 20.Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk
Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr
Alle koblinger skal utføres i egnede kapslinger, se avsnitt 526.5 i NEK 400:2014.
Takk for presist svar. Ser at dette avsnittet ble tatt med i NEK 400:2010 - utgaven.
Oppfølgingsspørsmålet blir selvsagt; hva med bygninger med elektrisk installasjon før dette?
Ja, dette avsnittet kom inn i 2010 som en innskjerping. Før 2010 gjelder vagere formuleringer i NEK 400 del 1, samt §§ 17 og 20 i FEL.