Berøringsspenning / strøm i TN-Anlegg

Spurt 7:56 - 3.12.2019 av Lærling|Siste svar 16:36 - 4.12.2019 av Lærling

Lærling

Hei,

Anlegget er et TN-S i industri!

Har et par spørsmål til fagprøve:

1.

Har en forbrukskurs uten jordfeilbryter som forsyner en frekvensomformer. Kan ikke bruke jordfeilvern da denne løser ut JFB pga lekk strøm til jord i nullpunkt på trafo. Hvordan kan vi dokumentere at det ikke er berøringsspenning over 50VAC? Det er ingen forankoblet jordfeilbrytere på denne fordelingen.

Ref.411.3.3 - merknad 1

2. Det er en hovedfordeling og en underfordeling i installasjonen. Underfordelingen er plassert ca 100meter unna hovedfordeling og motorkabel er ca 50 meter unna underfordeling. Det blir da ca 150 meter fra der jordelektroden er tilkoblet til det ytterste punktet i installasjonen. Det er ikke mulighet for egen jordelektrode for underfordeling ettersom den er plassert inne på et lager. Hva er deres tanke rundt den lange avstanden? Jordingen er tilkoblet via beskyttelseslederen i tilførselen til underfordelingen og har et tverrsnitt på 6mm2.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 16:29 - 4.12.2019
Instructor contact card

Krav til jordfeilvern på 30 mA, i avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2018, gjelder kun for kurser med stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A, beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige. For TN-anlegg stiller normen generelt krav til utkobling av alle forbrukerkurser iht. tider gitt i Tabell 41A, og dette ivaretas normalt med overstrømsvernet for kursen. Dette dokumenteres normalt med FEBDOK eller lignende beregningsprogrammer, eller ved å benytte tabell fra vernleverandør.

PE-leder til underfordeling er trolig tilstrekkelig dimensjonert (kan avhenge av avganger fra underfordeling), kravene finner du i delnorm 5-54 i NEK 400:2018. For TN-anlegg er det ikke krav til dekningsområde for jordelektroden, ref. avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.

Lærling

Postet 16:36 - 4.12.2019

Takk for svar:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.