I siste utgave av NEK 400, trenger man ikke ringjord rundt bygg i TN anlegg! se. 542.2.2
Hva med berøringsspenninger ute når virkeområdet til jordelektroden for bygget ligger langt unna trafo/E-verk fordeling?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Berøringsspenning beregnes helt annerledes enn for IT-nett.
For mange installasjoner er man aldri langt unna en jordelektrode ved TN-nett. For her er PE/PEN-lederen koblet sammen, for alle installasjonene. Er det et boligfelt med 100 hus, så har man 100 jordelektroder, pluss everkets jord i grøfter og trafo.
Da TN anlegget ligger utenfor dekningsområde for andre jordelektroder. Kun isolert PEN i grøft til bygget og med garasje 20 meter unna?
Dekningsområdet for jordelektroden er ikke relevant for TN-installasjoner. I TN-installasjoner er kun utjevningsforbindelser avgjørende for å hindre elektrisk sjokk.Jordelektroden i installasjonen er derimot viktig for best mulig avledning av overspenninger fra installasjonens overspenningsvern.
I IT- og TT-installasjoner er derimot plasseringen av jordelektroden, samt overgangsmotstanden til jord for denne, avgjørende for berøringsspenningen ved feil.