HeiHva ville dere satt som effektbehov for et 4-etasje leilighetskompleks på tilsammen 7213 m2? Evt W/m2.
Det er fjernvarme. Bygget er eksisterende, men totalrehabiliteres hvor TEK10 benyttes51 boenheter
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Arealet er ikke 7213, men på 4500 m2
Dårlig med respons her, og mine kunnskaper er nok litt "rustne" på dette området.
Dette vil iallefall være svært avhengig av om elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for fjernvarme (avsnitt 823.132.3.01 i NEK 400:2014). Hvordan oppvarming av varmtvann skal foregå er også avgjørende.
Hei
Dette gjøres alltid på bakgrunn av erfaringstall.
Leilighetene alene:
51stk x 40A x 0,5 samtidighet = 1020A = 234,6kW.
Om det er 3fas 400V inntak 234,6kW *1000 / 692 = 339 A. (også må du plusse på alt til fellesanlegg som heier, VVS, felles lys osv)
Om det er 3fas 230V inntak 234,6kW *1000 / 400 = 586 A. (også må du plusse på alt til fellesanlegg som heier, VVS, felles lys osv)
Dette gir boligene alene ca 52W/m².