Beregne effektbehov - Leilighetskompleks

Spurt 14:28 - 16.4.2016 av EnToTre|Siste svar 23:24 - 13.6.2016 av Kristopher

EnToTre

HeiHva ville dere satt som effektbehov for et 4-etasje leilighetskompleks på tilsammen 7213 m2? Evt W/m2.

Det er fjernvarme. Bygget er eksisterende, men totalrehabiliteres hvor TEK10 benyttes51 boenheter

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

EnToTre

Postet 14:56 - 16.4.2016

Arealet er ikke 7213, men på 4500 m2

Hans Olav Arnesen

Postet 6:58 - 26.4.2016

Dårlig med respons her, og mine kunnskaper er nok litt "rustne" på dette området.

Dette vil iallefall være svært avhengig av om elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for fjernvarme (avsnitt 823.132.3.01 i NEK 400:2014). Hvordan oppvarming av varmtvann skal foregå er også avgjørende.

Kristopher

Postet 23:24 - 13.6.2016

Hei

Dette gjøres alltid på bakgrunn av erfaringstall.

Leilighetene alene:

51stk x 40A x 0,5 samtidighet = 1020A = 234,6kW.

Om det er 3fas 400V inntak 234,6kW *1000 / 692 = 339 A. (også må du plusse på alt til fellesanlegg som heier, VVS, felles lys osv)

Om det er 3fas 230V inntak 234,6kW *1000 / 400 = 586 A. (også må du plusse på alt til fellesanlegg som heier, VVS, felles lys osv)

Dette gir boligene alene ca 52W/m².

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.