Beregne fasestrøm med usymetrisk belastning

Spurt 17:31 - 28.1.2012 av Mont|Siste svar 9:34 - 7.2.2012 av Amp

Mont

Hvordan beregner man strømmen i hver fase når man har usymetrisk fordeling av lasten i et IT nett slik som eksemplet nedenfor viser.

Eks:

IT 230V

Anlegget har tilkoblet følgende effekter.

L1-L2 = 4000W (varmeelement)
L2-L3 = 2000W (varmeelement)
L3-L1 = 2000W (varmeelement)

Hvor stor blir strømmen i henholdsvis L1, L2 og L3?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

elektro

Postet 9:06 - 6.2.2012
sleng det inn i febdok, den vil vise fasestrømmen

Amp

Postet 9:34 - 7.2.2012
I1= 26,1A
I2= 26,1A
I3= 17,4A