Hei!
Har et lite problem her. Skal beregne kabel fra grensesnittskap til hovedfordeling, hvordan gjøres dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er litt usikker på hva du mener. Dette gjøres alltid på samme måte, og i henhold til krav i delnormene 4-43 og 5-52 i NEK 400 (alternativt delnorm 823 hvis bolig).
Valg av kabel og vern kan dokumenteres ved hjelp av manuell beregning, maskinell beregning (FEBDOK eller lignende), maks lengde tabell fra vernleverandør eller måling av feilstrøm (se avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400).
Du må vite hvilken strøm som går i kabelen.
Deretter finner vi en kabel som tåler denne strømmen. Her må vi ta hensyn til forlegningsmåte og evt. andre reduksjonsfaktorer
Deretter tester vi denne kabelen, med beregninger, på om den tåler kortslutningen den blir utsatt for. Her spiller valg av vern inn. Samt sjekker spenningsfallet den gir.
Er alt Ok, så har vi rett kabeldimensjon. Hivs ikke går vi opp et tversnitt og gjennomfører beregningene på ny.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.