Beregne kabel fra grensesnittskap til hovedfordeling

Spurt 15:56 - 17.2.2016 av anonym|Siste svar 17:01 - 13.3.2016 av EnToTre

anonym

Hei!

Har et lite problem her. Skal beregne kabel fra grensesnittskap til hovedfordeling, hvordan gjøres dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:37 - 23.2.2016

Er litt usikker på hva du mener. Dette gjøres alltid på samme måte, og i henhold til krav i delnormene 4-43 og 5-52 i NEK 400 (alternativt delnorm 823 hvis bolig).

Valg av kabel og vern kan dokumenteres ved hjelp av manuell beregning, maskinell beregning (FEBDOK eller lignende), maks lengde tabell fra vernleverandør eller måling av feilstrøm (se avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400).

EnToTre

Postet 17:01 - 13.3.2016

Du må vite hvilken strøm som går i kabelen.

Deretter finner vi en kabel som tåler denne strømmen. Her må vi ta hensyn til forlegningsmåte og evt. andre reduksjonsfaktorer

Deretter tester vi denne kabelen, med beregninger, på om den tåler kortslutningen den blir utsatt for. Her spiller valg av vern inn. Samt sjekker spenningsfallet den gir.

Er alt Ok, så har vi rett kabeldimensjon. Hivs ikke går vi opp et tversnitt og gjennomfører beregningene på ny.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.