beregne kabelens kortslutningsbeskyttelse

Spurt 12:01 - 17.5.2007 av fagpr|Siste svar 18:53 - 17.5.2007 av Kjakan

fagpr

Under fagprøven må eg kontrollberegne ledninger/kabelens kortslutningsbeskyttelse (formel for TT-nett)

Hvordan er denne formelen.?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Kjakan

Postet 18:53 - 17.5.2007
Det du skal kontrollere er om gjennomsluppet energi for kabelen er større enn det værnet slipper gjennom.
Beregningen for dette er som følger:

Kabelen tåler:

K2 x S2

Vernet slipper igjennom:

Avleses i kurve fra vernleverandør

Krav i følge NEK:
I2t ≤ K2 x S2

Les mer i NEK 400- 433.1 Koordinering mellom ledere og vern. Ellers så finner du også stoff om dette i montørhåndboka eller normguiden.

MEN, DETTE ER VIKTIG STOFF FOR DEG!

Legg til svaret ditt