Si f.eks. at man skal legge ut en 0,75 styrestrømskabel til en servicebryter langt ute i anlegget.
I kabelen brukes kun en fase, og med retur tilbake til tavla i de to andre lederne alt etter hvilket trinn bryteren står i.
Hvis denne kabelen da er 100m lang, vil det da si at man må tenke at kabelen er 200m lang iforhold til maksimal lengde? Siden strømmen går frem og tilbake.
Alternativt, kan man la være å koble til skjerm i kabel, ettersom bryter er dobbeltisolert? Og tape/krympe over skjerm i begge ender slik at det ikke blir noen berøringsfare i skap eller bryter. Eller må man benytte dobbeltisolert kabel/kabel uten skjerm/jord? En kortslutning vil jo aldri skje ettersom det kun er benyttet en fase i kabelen, men man må vel fortsatt tenke på jordslutning sålenge skjerm er jordet/det er en jordet leder i kabelen? Men hvis man utelukker jord i kabelen, så trenger man vel ikke sjekke maks kabellengde iforhold til kortslutning i det hele tatt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er det bare en fase i bruk kan det ikke oppstå kortslutning :-).
Hvis beskyttelse mot elektrisk sjokk skal ivaretas i henhold til avsnitt 412 i NEK 400:2018; Dobbel eller forsterket isolasjon, så må alt på kursen (også kabelen) være dobbelisolert.
Er det bare en fase i bruk kan det ikke oppstå kortslutning :-).
Hvis beskyttelse mot elektrisk sjokk skal ivaretas i henhold til avsnitt 412 i NEK 400:2018; Dobbel eller forsterket isolasjon, så må alt på kursen (også kabelen) være dobbelisolert.
Hei igjen og takk for svar.
Jeg ser ikke helt faren om man skulle isolert denne skjermen i begge ender, og ikke tilkoblet jord? Da er det jo i teorien kun en fase og man skulle kunne gått evig langt med denne kabelen?
Det blir vel forsåvidt samme prinsipp som om man tilkobler en Pfxp uten å tilkoble jord? Og kun en fase i bruk.
Slik jeg ser det så kan man vel heller ikke unnlate Ijmin om man skulle tilkoble jord i denne XP kabelen? Fordi om kabelen skulle få seg en trøkk e.l., så vil jo ikke kabelen få en kortslutning mellom fasene, og det er kun jordfeil som gjelder, selv om vi evnt har dobbeltisolert kurs.
Dobbel isolasjon/klasse II er tilstrekkelig som beskyttelse mot elektrisk sjokk, i henhold til avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018. Jordfeil er altså ivaretatt enten man benytter avsnittene 412 eller 411. Normen stiller ikke krav til både "belte og bukseseler".