Beregning av gjennomsluppet energi digitalt

Spurt 12:24 - 20.7.2018 av Lærling|Siste svar 6:58 - 30.7.2018 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Ett av kravene som stilles i NEK 400 er at kabelen må tåle energien som passerer gjennom sikringen før den slår ut (I^2 * t <= K^2 * S^2). Vanligvis finner jeg gjennomsluppet energi med montørhåndboken Figur 5.6d, men krever at jeg slår opp i en tabell.

Er det en måte å kalkulere seg fram til gjennomsluppet energi dogitalt uten bruk av tabell?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Marius

Postet 21:36 - 20.7.2018

Gjennomsluppet energi må leses ut av tabellene til vernleverandør.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:58 - 30.7.2018

Marius har rett, og dette fremgår av formel nummer 2 på side 214 i NEK 400:2018.