Hei, på kursen jeg jobber på er det ca. 20 kontaktorer som trekker ca. 0.5A hver. En mulighet er å bruke det sammenlagte strømtrekket til alle releene som belastningstrøm, men det blir vedig unøyaktig fordi ikke alle kontaktorene er på samtidig.
Er det noen som har en bedre løsning?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Har ikke mulighet og sjekke nå, men regner dette er beskrevet i tavlenormen?
mulig du kan regne 20x0,5=10Axsamtidighetsfaktor (fks hvis aldri mer enn 10ligger inne på en gang kan du sette 0,6 eller0,7)?
Trenger du å vite denne belastningen?
Om du skal beregne den må vi bruke skjønn. Er jo du som best kan si noe om samtidigheten!
Aktuell norm kan være NEK 400, NEK EN 60304-1 og NEK 439.
Er mulig å benytte samtidighetsfaktor, men i eksemplet er det neppe et problem å benytte full last. Da vil det normalt holde med 1,5 mm2, sikra med 10 A.