Beregning av Ib på en kontaktorkurs.

Spurt 7:06 - 23.1.2018 av Lerling|Siste svar 14:32 - 29.1.2018 av Hans Olav Arnesen

Lerling

Hei, på kursen jeg jobber på er det ca. 20 kontaktorer som trekker ca. 0.5A hver. En mulighet er å bruke det sammenlagte strømtrekket til alle releene som belastningstrøm, men det blir vedig unøyaktig fordi ikke alle kontaktorene er på samtidig.

Er det noen som har en bedre løsning?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

pelle

Postet 19:44 - 26.1.2018

Har ikke mulighet og sjekke nå, men regner dette er beskrevet i tavlenormen?

mulig du kan regne 20x0,5=10Axsamtidighetsfaktor (fks hvis aldri mer enn 10ligger inne på en gang kan du sette 0,6 eller0,7)?

Trikk

Postet 22:17 - 26.1.2018

Trenger du å vite denne belastningen?

Om du skal beregne den må vi bruke skjønn. Er jo du som best kan si noe om samtidigheten!

Hans Olav Arnesen

Postet 14:32 - 29.1.2018

Aktuell norm kan være NEK 400, NEK EN 60304-1 og NEK 439.

Er mulig å benytte samtidighetsfaktor, men i eksemplet er det neppe et problem å benytte full last. Da vil det normalt holde med 1,5 mm2, sikra med 10 A.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.