Kva formel kan du rekne ut minste kortslutningsstrøm i TN-nett med?

Har sett i lærebøker og Montørhåndboka, men finner berre på IT-/TT-nett.

Eg har fått verdiar ferdig utrekna av Febdok, men vil også vite kva formel som blir brukt.

I følge eit spørsmål om det same på forumet fant eg at du måtte ha reaktans, induktans, cos phi, kabeltype, lengd og tverrsnitt, men det sto ingenting om kva formel du skal bruke.

I FEL Montørhåndboka står formelen for Ik2pmin i IT-nett, men der er det brukt impedans og faseresistans.

Eg har ein del verdiar frå Febdok, R+, X+, R0PEN og X0PEN, eitt sett ifm. max feilstrøm og eitt ifm. min. Antar det er desse eg må bruke.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Harley

Postet 22:37 - 10.1.2007
Ik2pmin=0,95xUn/2x1,2(Zytre+(rfasexl))

Ik1pmin

Postet 8:45 - 17.4.2008
Ik1pmin=
(√3*C*Un) / √((2Rt2+Rot2)²+(2X+Xo)²)

L

Postet 16:55 - 19.1.2009
Hei

Hadde det vært mulig for deg å skrive en forklaring på formelen? Rt2, Rtot osv.

Forumleder

Postet 11:30 - 30.1.2009
Dersom du skaffer deg boka til Terje Hanssen og Gunnar Visnes som heter : Kortslutningsberegninger så står formlenen forklart der.

Se link: Kortslutningsberegninger

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.