Formelen for beregning av Ik 3p maks ser sånn ut:
Ik 3p maks = (1,1 * Un / sqrt(3)) * ((Zytre + ( Rfase * l) ))l = kabellengde
Siden Ikmaks skal være kursens høyeste kortslutningsstrøm, skal l = 0. Siden kursens høyeste kortslutningsstrøm er der motstanden er minst, altså en kortslutting rett på sikringen vil ha en kabellengde på 0m.
Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.