Formelen for beregning av Ik 3p maks ser sånn ut:
Ik 3p maks = (1,1 * Un / sqrt(3)) * ((Zytre + ( Rfase * l) ))l = kabellengde
Siden Ikmaks skal være kursens høyeste kortslutningsstrøm, skal l = 0. Siden kursens høyeste kortslutningsstrøm er der motstanden er minst, altså en kortslutting rett på sikringen vil ha en kabellengde på 0m.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Motstand er då zytre. Motstand fra trafo til den aktuelle sikring. Zytre=((0,95xU)/(2*Ikmin))*1,15
Ik3maks kan ofte vær oppgitt som høgare enn ik2min uten at det er matematisk sammenheg mellom Ik2min og Ik3min. Dette for å sikte sikre mot utvidelse fra nettselskap sin side.
Som regel er det nok å bruke Ik3maks i fordeling for å sjekke mot bryteevne for sikringar. Om Ik3maks skal sjekkes i underfordelng der du mistenker at Bryteevnen blir for lav, vil motstand øke. Og Ik 3min bli redusert.
Siste avsnitt i esmokras innlegg er vanligvis tilstrekkelig å forholde seg til.