Formelen for beregning av Ik 3p maks ser sånn ut:
Ik 3p maks = (1,1 * Un / sqrt(3)) * ((Zytre + ( Rfase * l) ))l = kabellengde
Siden Ikmaks skal være kursens høyeste kortslutningsstrøm, skal l = 0. Siden kursens høyeste kortslutningsstrøm er der motstanden er minst, altså en kortslutting rett på sikringen vil ha en kabellengde på 0m.
Løst