Beregning av Ikmaks

Spurt 11:48 - 23.7.2018 av Lærling|Siste svar 7:03 - 30.7.2018 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Formelen for beregning av Ik 3p maks ser sånn ut:

Ik 3p maks = (1,1 * Un / sqrt(3)) * ((Zytre + ( Rfase * l) ))l = kabellengde

Siden Ikmaks skal være kursens høyeste kortslutningsstrøm, skal l = 0. Siden kursens høyeste kortslutningsstrøm er der motstanden er minst, altså en kortslutting rett på sikringen vil ha en kabellengde på 0m.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 14:43 - 23.7.2018

Motstand er då zytre. Motstand fra trafo til den aktuelle sikring. Zytre=((0,95xU)/(2*Ikmin))*1,15

Ik3maks kan ofte vær oppgitt som høgare enn ik2min uten at det er matematisk sammenheg mellom Ik2min og Ik3min. Dette for å sikte sikre mot utvidelse fra nettselskap sin side.

Som regel er det nok å bruke Ik3maks i fordeling for å sjekke mot bryteevne for sikringar. Om Ik3maks skal sjekkes i underfordelng der du mistenker at Bryteevnen blir for lav, vil motstand øke. Og Ik 3min bli redusert.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:03 - 30.7.2018

Siste avsnitt i esmokras innlegg er vanligvis tilstrekkelig å forholde seg til.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.