Beregning av motorkabel

Spurt 17:09 - 20.2.2013 av L|Siste svar 10:14 - 23.2.2013 av Forumleder

L

Hei!

Kan noen gi meg en grei ""oppskrift"" (fremgangsmåte) til å beregne vern og leder til en motor ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 14:12 - 21.2.2013
Er samme måte som når du beregner kabel til alt annet.... hvor mye strøm går det? lengde? omgivelsetemp. kortslutningsytelse i anlegg.

Installat

Postet 13:30 - 22.2.2013
Det eneste som må vurderes i tillegg er vernets
I4 verdi mot motorens startstrøm. Dett for å kontrolere at ikke vernet kobler ut ved oppstart.

I4>Istart

Istart kan variere fra montorleverandør og størrelse og må sjekkes!

Forumleder

Postet 10:14 - 23.2.2013
Viktig innspill. Det må alltid sørges for at startstrømmen til et forbruk ikke kobler ut vernet, vernets I4-verdi må altså alltid være større enn startstrømmen.