Har fått oppgitt at dimensjonerende jordfeilstrøm er 1,6mA. Dette er IT anlegg for bolig. Jordelektrode er 20m 25mm2 forlagt i grus
Hvis jeg skal beregne overgangsmotstanden bruker jeg følgende formel:Ra= Ub/Ij= 50V/1,6A = 31,25 ohm
Hvis jeg skal finne berøringsspenning så snur jeg jo på formelen bare. Stemmer dette, eventuelt hva er det jeg har gjort galt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du mener vel at dimensjonerende jordfeilstrøm er 1,6A. Ikke 1,6mA?
Ellers så ser vel beregningen riktig ut.
Ja så klart, den er 1,6A. Men dette er en boliginstallasjon med dobbeltisolert stikkledning samt jordfeilautomater på hele anlegget. Jeg har forstått det slik at den formelen brukes ikke ved dette tilfellet. Maks overgangsmotstand vil være 1666ohm. Men hvis du ser i tabellen i MHB, så vil overgangsmotstanden for denne ringjorden være ca 50hm. Benytter jeg dette i formelen så blir jo berørings spenning 80V, som er for høgt.Har jeg forstått dette feil eller må jeg eventuelt utbedre jordingen her?
I en bolig er det krav til jordfeilvern for alle forbrukerkurser.Dimensjonerende jordfeilstrøm er derfor 30 mA, men bare om alt oppstrøms jordfeilvernene er utført som klasse II. Dette medfører dobbel- eller forsterket isolasjon, og må omfatte både kabel fra tilknytningsskap og utstyr i sikringsskap.
Hvis ovenstående er ivaretatt aksepterer normen inntil 1666 ohm maksimal overgangsmotstand for jordelektroden (berøringsspenning til og med 50 volt er godtatt).
Min klare anbefaling er uansett lavest mulig overgangsmotstand (<= 100 ohm), men en teknisk/økonomisk vurdering kan tillegges noe vekt (f.eks. for anlegg ved «steinrøysa oppi bakken», som en hytte på fjellet).
Vel i denne installasjonen er det utført i klasse 2, samt jordfeilautomater på alle kurser. Den største jordfeilstrømmen som kan komme her vil jo da være 30mA.
Benytter jeg denne i formelen vil jeg jo få 1,5V (0.03*50).
Jeg er usikker på hva jeg skal følge her. Her det dimensjonerende jordfeilstrøm på 1,6A eller 0.03A?
Jeg beskrev i mitt forrige svar hva som er normens krav.
Montørhåndboka følger selvfølgelig normens krav. Hvilke forutsetninger som ligger til grunn for tabellen du viser til vet jeg ikke (les hele teksten i avsnittet hvor tabellen står).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.