beregning av tversnitt til eks motor

Spurt 9:27 - 1.3.2021 av ETA.|Siste svar 6:15 - 4.3.2021 av Hans Olav Arnesen

ETA.

Hei.

Kan noen forklare meg litt bedre denne formelen?

k=korresjonsfaktor temperaturstigning 20 til 70 grader

ro= resitiviteten til kopper

l= lengde

I=amper

U= spenning

delta U er spenningsfall, dette vet jeg, men kan noen forløare meg formelen litt bedre?

Amin=(?3?K???l?I?cos?)/(U??u)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:15 - 4.3.2021
Instructor contact card

Dette er formelen for spenningsfall, men her snudd på for å beregne minste ledertverrsnitt som ivaretar det maksimale spenningsfallet du aksepterer.

Du finner formelen på side 220 i Montørhåndboka til NEK 400:2018.