Hei.
Kan noen forklare meg litt bedre denne formelen?
k=korresjonsfaktor temperaturstigning 20 til 70 grader
ro= resitiviteten til kopper
l= lengde
I=amper
U= spenning
delta U er spenningsfall, dette vet jeg, men kan noen forløare meg formelen litt bedre?
Amin=(?3?K???l?I?cos?)/(U??u)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er formelen for spenningsfall, men her snudd på for å beregne minste ledertverrsnitt som ivaretar det maksimale spenningsfallet du aksepterer.
Du finner formelen på side 220 i Montørhåndboka til NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.