Beregning av tversnitt ut fra spenningsfall

Spurt 12:23 - 6.3.2020 av ET|Siste svar 16:04 - 6.3.2020 av Rune Øverland

ET

Kan noen forklare denne formelen for meg?

Beregning av kabeltverrsnitt ut fra kravet til maksimalt spenningsfall.

Minste tverrsnitt

Amin=3klcosIUu=31,20,018mm2/m35m0,839230V0,03=5,9mm2">Amin=?3?k????l?cos??I/(U??u)=?3 ? 1,2 ? 0,018? ? mm2/m ? 35m?0,8?39 / (230 V?0,03)=5,9 mm2

For å tilfredsstille kravet til maksimalt spenningsfall på 3 % er det tilstrekkelig med et tverrsnitt på 5,9 mm2.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 16:04 - 6.3.2020

Hei ET,

Jeg er enig med utregningene dine. Beklager at vårt fagforum gjør det utfordrende å lime inn formler og tabeller. Derfor vil jeg sette opp dette slik jeg oppfatter det du ville vise oss en gang til ...

Vi har følgende parametere:

Formell for beregning av relativt spenningsfall [V]:

Vi får da følgende formell for beregning av minimum ledertverrsnitt for et 3-fasenett slik, når kravet er ... 3 [%] spenningsfall i kursen:

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.