Kan noen forklare denne formelen for meg?
Beregning av kabeltverrsnitt ut fra kravet til maksimalt spenningsfall.
Minste tverrsnitt
Amin=3klcosIUu=31,20,018mm2/m35m0,839230V0,03=5,9mm2">Amin=?3?k????l?cos??I/(U??u)=?3 ? 1,2 ? 0,018? ? mm2/m ? 35m?0,8?39 / (230 V?0,03)=5,9 mm2
For å tilfredsstille kravet til maksimalt spenningsfall på 3 % er det tilstrekkelig med et tverrsnitt på 5,9 mm2.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei ET,
Jeg er enig med utregningene dine. Beklager at vårt fagforum gjør det utfordrende å lime inn formler og tabeller. Derfor vil jeg sette opp dette slik jeg oppfatter det du ville vise oss en gang til ...
Vi har følgende parametere:
Formell for beregning av relativt spenningsfall [V]:
Vi får da følgende formell for beregning av minimum ledertverrsnitt for et 3-fasenett slik, når kravet er ... 3 [%] spenningsfall i kursen: