Beregninger i TN anlegg

Spurt 10:26 - 31.12.2013 av Andr|Siste svar 17:42 - 12.1.2014 av Forumleder

Andr

Hei. Jeg driver å øver fram mot fagprøven og har noen spørsmål om beregninger i TN anlegg.

--------------------------------------------------------------

Hvis vi har en motorkurs, feks 3x1,5mm
Hvilke beregninger må vi ha med?
Krav 1 og 2?
Ik2min? (Ser i montørhåndboka på side 142 at vi skal dele med 2 for å få med ledningslengden fram og tilbake, men hvis vi har trefase, blir tallet 3? eller er det forsatt 2?)
Ik2maks?
Ik3maks? (montørhåndboka side 138. Følge nøyaktig formelen? er det forskjell på om vi skal koble motorkurs eller en vanlig stikkontakt?)
I5?
I4?
Hva annet må med?


--------------------------------------------------------------

JORDING

Hvordan måles jording til en motor? Jeg tenker da på skapet og fram til motoren? åpner vi motorhuset og måler kontiunitet fra skinna i skapet til motoren?

Utvjeningsforbindelse. Hvis PFXP kabelen til motoren er 1,5mm.
Er det forsatt krav til 2,5mekanisk/4ubeskyttet?
Å hvor er det jeg husker at kravet er 6mm? hvilke tilfeller kan det være?


--------------------------------------------------------------

Takker på forhånd for svar :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 9:52 - 6.1.2014
IK2min er minste kortslutningsstrøm også for trefasekurser (tallet er altså fortsatt 2).

Må sjekke at Ik2pmin er større enn I5 på valgte vern, og at I4 er større enn motorens startstrøm.

Formelen for beregning av Ik2pmin gjelder imidlertid ikke for TN-anlegg. For TN-anlegg kan tabell fra vernleverandør for maksimal kabellengde benyttes, eventuelt FEBDOK eller andre beregningsprogrammer (manuell beregning for TN-anlegg er svært omfattende, og kreves ikke i forbindelse med fagprøve).

Videre må største kortslutningsstrøm valgte vern tåler være større enn Ik3maks.

Du må også foreta spenningsfallberegning.


JORDING:

Kontroll av godhet på jordingsforbindelse til motor foretas med kontinuitetsmåling.

Separat forlagt utjevningsforbindelse skal ikke være mindre enn 2,5 mm2 når mekanisk beskytta, eller 4 mm2 når ubeskytta.

Hovedutjevningsforbindelse skal ikke være mindre enn største tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatt ledende del og annen ledende del, men aldri mindre enn 6 mm2.

Andr

Postet 7:36 - 7.1.2014
Takker for godt svar,

men skal man ikke ha med gjennomsluppet energi også?

Vil jeg mest sannsynlig få en ik2pmin verdi oppgitt ved fagprøven som jeg skal bruke for dette?

Forumleder

Postet 10:11 - 7.1.2014
Jo, ta med gjennomsluppet energi (men sjelden et problem).

Du får oppgitt Ik2pmin i matepunkt (tavle), og skal regne ut Ik2pmin på enden av en forbrukerkurs.

Andr

Postet 7:27 - 8.1.2014
Men som du selv sier så gjelder ikke formelen Ik2pmin for TN-nett? og at man må bruke febdok eller lignende for å finne det ut.

Så du mener at formelen kan brukes i enden av en kurs, men ikke for å finne verdien i tavla?
Hva er forskjell på Ik2pmin i tavla? mot ute i anlegget?

Forumleder

Postet 17:42 - 12.1.2014
Kortslutningsstrømmene (både min og max) blir lavere jo nærmere en kommer forbruket.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.