Har ein 3 fasa motor som eg må berekne kortslutning sikring til.
Motoren er:
230V
35,3 A
11kW
Kobla i trekant.
Prøvde å starta han med ein 40 A sikring med C karkteristikk,den slo ut med ein gang.
Kobla han deretter på hovedsikringen i skapet som er 63A C,da starta motoren fint.
Det er brukt 10 mm2 pfxp kabel,med eit forankopla motorvern som er stillt inn på merkestraumen til motoren.Motorvernet slo ikkje ut da sikringen i skapet slo ut.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du stiller jo ingen spørsmål her. Hva er det du egentlig lurer på?
Det eg lurer på er kor stor sikring eg må ha for at den ikkje skal trippa.
Eg vil helst ikkje ha han slik som han er kobla no på 63 A hovedsikringen i skapet.
Kan eg muligens bytte til ein D karakteristikk sikring?
Startstrømmen til en motor er som regel 5-7 ganger merkestrømmen til motoren.
35,3x7= ca.250A
Så er det bare å sørge for at i4 verdi på sikringen er over 250A.
D sikringer har i4=Inx10 men C har i4=Inx5
40A/D - 400A som er ok
50A/C - 250A som er ok
Begge kan brukes men er nok billigere å kjøpe en 50A med C karakteristikk en å kjøpe en 40A med D karakteristikk.
Har selfølgelig også klart deg med 32A/D - med i4 på 320A
Ja da går eg får ein 50 A/C.
Takk for kjapp tilbakemelding.
Startstrøm, eller hvor mange ganger større startstrømmen er en nominell strøm, skal stå på motoren.