Hei, lurer litt på ha som er krav til berekninger på TN-S anlegg forsynt fra egen trafo i industri.

Med tanke på dokumentasjon av nytt anlegg.

Det eg veit fra før.

Koordinering mellom kabel og vern.

Spenningsfall

Jordfeil

Berekne at kursen slår ut tidsnok. Da må man vite sløyfeimpedansen.

Viktig. Hvordan måler eg sløyfeimpedansen? med eurotester?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:54 - 30.9.2020
Instructor contact card

Ja, sløyfeimpedans kan måles med installasjonstester eller beregnes maskinelt (f. eks. med Febdok).

Ulike vernleverandører har dessuten tabeller, som kan benyttes som dokumentasjon, på utkobling ved minste kortslutningsstrøm.