Berøringsfare gammelt anlegg

Spurt 11:49 - 2.6.2021 av Håvard|Siste svar 11:59 - 2.6.2021 av Hans Olav Arnesen

Håvard

I et eldre borettslag, som er fra før 1950 tallet, er det sikringsskap med tilgang for usakkynding betjening, der det står kontaktorer som ikke har avdekning over seg, altså berøringsfare på tilkoblingskrue. I dag finnes det modulær kontaktorer som man får bak ASD etc.

Ved elkontroll og om anlegge var nytt i dag er det selvfølgelig avvik. Men er det et avvik(TG2?) med med tilbakevirkende kraft?

Har også sett Hafslund(elvia) rapport der det er avvik for berøringsfare rundt knivskuff, men knivskuff og tavla er gammalt, 40-50 år, i tavlerom låst med OLH.

Hvorfor er dette et avvik i dag, når det har stått sånn i bygget sin tid? Tilbakevirkende avvik?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:59 - 2.6.2021
Instructor contact card

Anleggseier plikter å sørge for at anlegget er låst, og kun tilgjengelig for instruerte og sakkyndige.Dette gjelder drift av et elektrisk anlegg i henhold til FSE § 9.

FSE gjelder uavhengig av alder på anlegg (og ikke som for teknisk regelverk, som FEL, hvor det vanligvis ikke er tilbakevirkende kraft).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.