BERØRINGSSPENNING

Spurt 19:42 - 25.5.2008 av jonny|Siste svar 21:39 - 31.5.2008 av l

jonny

alminnelig krav til berøringsspenning i bolig er jo maks 50V.

det er noen som påstår at kravet til maks berøringsspenning på bad er 25V..

dette kan vel ikke stemme, at det skulle være forskjell på våtrom og resten av huset?..

finner ikke dette i NEK400 noen steder, noen som vet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

L

Postet 20:05 - 25.5.2008
25v mener det er for dyr, gjelder spesielt høner osv hester de er veldig følsomme.

men i bolig er det 50v.

Mont

Postet 21:31 - 27.5.2008
Nå har ikke jeg vært borti downlights så mye, men jeg mener å ha lest at det for eksempel kan være 25V maks berøringsspenning på nakne strømskinner på hengespotter.

l

Postet 21:39 - 31.5.2008
Jeg satt å bladde i NEK (eksamen mandag)
Så kom jeg over svaret ditt på dette punktet MAX 20AC og 60DC ref. NEK 715.521.02