Vanligvis er det sikringer med sånn eller sånn karakteristikk/Amperestyrke som beregnes når man skal beskytte en kabel mot å brenne opp ved kortslutning i enden av kabelen.
IT-gutta på jobben har kjøpt inn UPS til serverrommet og lurte på om jeg kunne trekke ut kabler til noen switcher i fabrikken. Greit nok, men hva med sikringer? UPS leverandør sier det er elektronisk overvåking av utgangen på UPS så det skal vi ikke tenke på sa de??
Er det greit at de bare sier det eller sitter vi med skjegget i postkassa hvis UPS feiler og sender ut DC eller noe?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det må dokumenteres at kravene i NEK 400-4-43 oppfylles. Om UPS-leverandør ikke leverer slik dokumentasjon er det du som må utarbeide denne.
Om dette er en TN-installasjon gjelder også avsnitt 551.2.302.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.