Beskyttelse mot elektrisk sjokk 411.3.3

Spurt 11:39 - 15.2.2024 av Andreas Heimstad|Siste svar 13:59 - 15.2.2024 av Hans Olav Arnesen

Andreas Heimstad

Hei.
Er på et anlegg med utv. 32A 5P 400V stikkontakter for "allmenn bruk" forlagt med PFSP. Stikkontaktene blir brukt for tilkobling av aggregat på lastebiler, hvorav de benytter gummikabler mellom bygg og lastebil. Anlegget ble prosjektert og bygget i 2004.

Etter NEK 400:2022 411.3.3 er det påkrevd med tilleggsbeskyttelse i form av f.eks. jfb på inntil 32 A kurser. Gjaldt dette i 2004 eller var det ikke påkrevd da?

Mvh Andreas

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:59 - 15.2.2024
Instructor contact card

Kravet du beskriver kom med NEK 400:2006.