Beskyttelse mot virkning av DC feilstrømmer 722

Spurt 8:53 - 22.2.2019 av Øyvind|Siste svar 13:34 - 27.2.2019 av Hans Olav Arnesen

Øyvind

Hei

Det er enkelte som mener at du kan erstatte krav i 722.531.2.3.101 med 412.4 dobbel eller forsterket isolasjon og dermed benytte type A vern hvis kabel og ladeboks er i kl. 2 utførelse.

412.4 er beskyttelse mot elektrisk sjokk mens i 722.531.2.3.101 er beskyttelse mot virkningene av DC feilstrømmer.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:30 - 25.2.2019
Instructor contact card

Avsnittene 531.2.3 og 823.531.2 gjelder kun om beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt med automatisk utkobling.

De alternative beskyttelsestiltakene beskrevet i avsnitt 410.3.3 kan benyttes.

Som beskyttelse mot elektrisk sjokk, for kurs som forsyner et elektrisk kjøretøy, er avsnittene 412 og 413 sidestilt med avsnitt 411. Flere metoder kan dessuten kombineres for en kurs, ved at én del av kursen har et av beskyttelsestiltakene, mens en annen del av kursen har et annet beskyttelsestiltak.

Øyvind

Postet 10:44 - 25.2.2019

Stilte spørmålet om hvordan Salto kan installere type A vern i sine ladebokser:

"I Salto sine veggbokser sitter det en DC RCM løsning. Dette er en ampere tang som måler DC feilstrøm. Et A type jordfeilvern tåler inntil 6mA DC feilstrøm, så denne er da også justert på 6mA for å ha DC beskyttelse, samtidig som A type jordfeilvernet tar seg av AC feilstrømmer. Dette gjør at vi da slipper B type jordfeilbryter + elementautomat (altså 6 moduler) samt at vi har beskyttelse mot DC og AC feilstrømmer."

Noen som vet hvordan dette fungerer i praksis og er disse godkjente iht 722.531.2.3.101?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:34 - 27.2.2019
Instructor contact card

Salto er sikkert behjelpelig med mer informasjon om hvordan deres DC RMC fungerer.Produsent må kunne dokumentere at deres løsning (type A + DC RCM/RDC-DD) har tilsvarende egenskaper som en jordfeilbryter type B.

Normen benytter forkortelsen RDC-DD på et utstyr som detekterer DC sumstrømmer, og SALTO benytter både denne forkortelsen og forkortelsen DC RCM.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.