Beskyttelsesleder

Spurt 8:14 - 22.6.2006 av Frode|Siste svar 7:07 - 14.8.2006 av Forumleder

Frode

Hei!

På et industrianlegg skal det fra eksisterende fordeling legges en stiger til ny underfordeling i et tilbygg.
Kabel som er valgt er enledere TXXP 2x3x400 Al.
Disse enlederene er uten jordleder.
Avgangen er sikret med 630A NH Gl/Gg.
Underfordelingen har egen jordelektrode 2 stk 120mm2 kobber.
Hva blir tversnittet på utjevningsforbindelsen mellom hovedfordeling og underfordeling.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:07 - 14.8.2006
Når vi forskyner en fordeling anbefaler normen NEK 400 2006 at på tversnitt over 35 mm2 cu bruker vi tversnitt på jordleder som er halvparten av faselederne. Sånn som jeg tolker spørsmålet dit må vi gjøre om alluminiumslederen til cu og dele det tversnittet på 2, og deretter bruke det tversnittet som er rett over det svaret vi får.