Beskyttelsesleder

Spurt 15:44 - 1.1.2013 av Mathias Syversen|Siste svar 15:29 - 8.1.2013 av Magda

Mathias Syversen

Er beskyttelsesleder en separat kabel ( f. eks PN Gul/Grønn)
Eller kan en beskyttelsesleder også være jordingen i en PR kabel.?

Eks. :
For å beskytte seg mot berøringsfare på en komfyr (Som er en Utsatt ledene del)
så ma man legge fram en tilføresel og en separat beskyttelsesleder i tillegg?

Åsmund
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mont

Postet 19:24 - 2.1.2013
Den blanke kobbertråden i en PR kabel er ment som PE leder og det er dette den skal brukes til også.

En trenger ikke separat forlagt PE leder.

Mont

Postet 19:26 - 2.1.2013
Den kan sikkert benyttes til noe annet istedet i en annen type anlegg. For eksempel om PR kabelen benyttes som lavvolts signalkabel eller som fellesleder i et høytaleranlegg.

Magda

Postet 15:29 - 8.1.2013
Det var godt å høre, Takker for svar!