Beskyttelsesleder, egen klemme.

Spurt 16:07 - 24.1.2014 av Industrielektriker|Siste svar 9:50 - 31.1.2014 av Mont

Industrielektriker

Finner det i EN-60204-1 at hver enkelt beskyttelsesleder skal ha egen klemme, og i NEK400 finne jeg at ""de skal kunne kobles fra individuelt"" men dette står under ""hovedjordskinne""

Hva med en jordingskinne i en underfordeling ?
En jordingskinne i en underfordeling er ikke per definisjon en hovedjordskinne...

Så da kan man igrunnen koble to beskyttelsesledere under samme klemme i en underfordeling?

Kanskje et litt dumt spørsmål men men..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 18:09 - 24.1.2014
Du har rett men lurt å ha egen klemme.

Mont

Postet 19:00 - 24.1.2014
En ting jeg har tenkt på og som også går i favør av å ta egen klemme for hver enkelt leder er om man skulle koble til en ny jordleder og napper ut jordlederen til en kurs som tilfeldighvis har full jordfeil.

Da er det jo ganske stor risiko for å legge seg i serie med jordfeilen ville jeg tro. En plutselig berøringsspenning.

Eller er jeg bare litt paranoid?

Elektriker

Postet 22:31 - 27.1.2014
Ja, det er ganske logisk at det er et faremoment ja. Det er nok mange grunner til at det har blitt et krav. Enkel til og frakobling av enkelte beskyttelsesledere og så har man bedre kontroll på klemmemomentet.

Bedriftselektriker

Postet 21:55 - 30.1.2014
En ting er at den som står i skapet å skrur kan få seg en karamell, men om f.eks en kurs som har stått med jorfeil blir frakoblet jorda blir jo det også veldig farlig for andre som er ute ved utstyr ved berøring mellom ledende deler - potensialforskjeller.

-og dette vil vi jo unngå, derfor ville ikke jeg gjort det etter en risikovurdering.

Ronny

Postet 22:59 - 30.1.2014
Egen klemme er vel lurest, men så lenge anlegget er spenningssatt så bør ikke jordinger frakobles eller tilkoble. Jobbes det etter AUS så bør det i hvertfall kursen som den aktuelle jordinger tilhører frakobles for å unngå pot.forskjeller og berøringsspenninger ute i anlegget.

Mont

Postet 9:50 - 31.1.2014
Nå tror jeg det her var snakk om å koble fra jordledere til en frakoblet kurs. Deler denne klemme med flere så vil flere andre kurser miste jordforbindelse under arbeidet. Men jeg er helt enig med at det må risikovurderes. Da må man koble ut alle de andre kursene som deler klemme

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.