Beskyttelsesleder/ Hovedutjevning inntakskabel

Spurt 20:37 - 18.11.2021 av Einar|Siste svar 10:11 - 19.11.2021 av Hans Olav Arnesen

Einar

Hei

Har et spørsmål ang. jordingsleder mellom hovedjordskinne i inntaksskapet ute og jordskinne i sikringsskap inne til Hytte

Regnes denne som beskyttelsesjord eller hovedutjevning mellom jordskinnene?

Grunnen til at jeg spør er at det er lagt en 4x10 kabel hvor det skulle vært 5x10 (TN) og separat jordleder vurderes selv om det helst bør ungåes

Jord merkes som N leder med blå tape i begge ender og separat jord skal legges

Skal separat forlagt jord være regnet som beskyttelsesleder iht tab.54B blir den S<16=S, dvs 10MM2

eller som hovedutjevning 6mm2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:11 - 19.11.2021
Instructor contact card

Dette er en beskyttelsesleder (til utsatt ledende del), og blir i ditt eksempel 10 mm^2 om du benytter Tabell 54 B i NEK 400:2018. Alternativt kan formel i avsnitt 543.1.2 benyttes, og da blir krav til tverrsnitt mindre i de fleste tilfeller.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.