Hei
Har et spørsmål ang. jordingsleder mellom hovedjordskinne i inntaksskapet ute og jordskinne i sikringsskap inne til Hytte
Regnes denne som beskyttelsesjord eller hovedutjevning mellom jordskinnene?
Grunnen til at jeg spør er at det er lagt en 4x10 kabel hvor det skulle vært 5x10 (TN) og separat jordleder vurderes selv om det helst bør ungåes
Jord merkes som N leder med blå tape i begge ender og separat jord skal legges
Skal separat forlagt jord være regnet som beskyttelsesleder iht tab.54B blir den S<16=S, dvs 10MM2
eller som hovedutjevning 6mm2?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.