Beskyttestilltalk NEK 400: 722 Installasjon Elbil

Spurt 9:22 - 2.6.2020 av Morten|Siste svar 8:19 - 3.6.2020 av Hans Olav Arnesen

Morten

Hei Installasjon av Ladestasjon m/DC vernInstallasjon er utført iht Dobbelisolering ved å benytte PFXP kabel.

anlegg IT system 230V det er forøvrig installert overspenningsvern T2 med tennspenning 385V

Det er etter kontroll fra DLE blitt påpekt manglede beskyttelse av installasjon.

Dette med grunnlag av at kabel PFXP som er benyttet er avisolert ca 15 cm før det er tilkoblet sikring, inne i tavle/sikringsskap eldre NEB C skap med ASD avdekning.

Vi lurer da på om det er tilstrekkelig å tre strømpe på ledere til kabel for å utbedre avvik.

er det noe krav til strømpe, eventuelt om det anbefales å skifte sikring med jordfeilautomat

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:32 - 3.6.2020
Instructor contact card

Når avsnitt 412 i NEK 400:2018 benyttes som alternativ til avsnitt 411 (som her for forbrukerkurs IT), så må alt fra matepunktet (sikring/vern) være utført med dobbel eller forsterket isolasjon.

Ved å tre på strømpe på faseledere oppnås dobbel isolasjon mellom disse og gods (jordpotensiale) i sikringsskap. Dette er ikke nødvendig om det er umulig å oppnå kontakt mellom faseleder og jordpotensiale.

Morten

Postet 7:51 - 3.6.2020

Takker for svar

lurte på en utdypning av følgende. Det nevnes:

Dette er ikke nødvendig om det er umulig å oppnå kontakt mellom faseleder og jordpotensiale

umulig kommer dette an på tavlens kapslingsgrad.

Det vil si dersom ikke ledninger er tilgjengelige bak deksel så er ikke dette nødvendig.

I dette konkrete tilfelle var det en gammel NEB C skap med ASD avdekning så ledninger synes.

så det utbedres med strømpe.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:19 - 3.6.2020
Instructor contact card

Elektrovirksomhet skal sørge for at beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt.

Om noe er mulig/umulig følger langt på vei av en risikovurdering. Her vil f.eks. faseledere kunne vurderes som så korte/stive at kontakt med jordpotensiale ikke kan oppnås (er umulig).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.