Hei
Jeg skal sjekke om en leder i en tavle er beskyttet mot kortslutning.
Jeg har følgende data:
vern: 125A nh1 gL/gg
leder: pn 3x6 kvadrat pvc
lengde på ledere ca 0,8m
Ik3p maks: 3450A
Ik min: 1140 A
Lederene er en hovedkurs
IT-nett
6 kvadrat pn tåler: (115x115x6x6)= 476100
Bryteevnen til vernet er ok
Er det noen som har god nok tid/strøm karakteristikk og teknisk data på gjennomsluppet energi til å sjekke om ledere er beskyttet mot kortslutning?