Er det noen EN eller NS med noen tall etter som sier om en tavle kan betjenes av usakkyndige? Vi har laget prosedyrrer på hvilket personell som får betjene skap med 125A ut og 250A inn og at det er heldekslet...
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For å kunne betjenes av usakkyndige må tavlen tilfredsstille NEK 439-3: Tavler for ikke-sakkyndig betjening (DBO-tavler).
Krav her er blant annet utførelse i IP2XC, samt maksimalt 125 A vern for utgående kurser og 250 A for vern som forsyner tavlen. Krav til maksimal vernstørrelse er også beskrevet i avsnitt 810.530.4.101 i NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.