Betjeene sikring

Spurt 16:39 - 4.12.2018 av Skap|Siste svar 19:28 - 4.12.2018 av Hans Olav Arnesen

Skap

Er det noen EN eller NS med noen tall etter som sier om en tavle kan betjenes av usakkyndige? Vi har laget prosedyrrer på hvilket personell som får betjene skap med 125A ut og 250A inn og at det er heldekslet...

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:28 - 4.12.2018
Instructor contact card

For å kunne betjenes av usakkyndige må tavlen tilfredsstille NEK 439-3: Tavler for ikke-sakkyndig betjening (DBO-tavler).

Krav her er blant annet utførelse i IP2XC, samt maksimalt 125 A vern for utgående kurser og 250 A for vern som forsyner tavlen. Krav til maksimal vernstørrelse er også beskrevet i avsnitt 810.530.4.101 i NEK 400:2018.