Betjening av knivsikringer

Spurt 8:36 - 20.3.2017 av Stein Ove Aase|Siste svar 18:19 - 26.4.2017 av MA

Stein Ove Aase

Hvem har lov å betjene knivsikringer? Utfører internkontroll i et borettslag med en gammel tavle fra 80 tallet med knivsikringer til hver leilighet på 3x35A. Rett over hver knivsikring står målerene plassert. I denne tavlen er det og et eget felt med en 500A inntaksbryter samt at avdekningen er ikke IP2XC. Kan mannen fra gata inn og lese av måler i denne tavlen og eventuelt betjene disse knivsikringene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Postet 13:59 - 20.3.2017

Denne tavlen skal bare være tilgjengelig for sakkyndige og instruerte (se Elsikkerhet 84 for beskrivelse av rollen instruert).

Stein Ove Aase

Postet 6:40 - 21.3.2017

Takk for svar. Har det alltid vært slik? Eller har sikkerhets forskriftene tilbakevirkende kraft? Eventuelt finst det noen paragrafer i rødboka, feb88 eller en annen plass som sier dette?

Før var jo det mer vanlig at det ble brukt knivsikringer som inntaksikringer i bolig og disse ble jo ofte betjent av usakyndige..

Hans Olav Arnesen

Postet 9:43 - 22.3.2017

Sikkerheten skal ivaretas uansett om anlegget er gammelt. FSE, samt avklaring i Elsikkerhet 84 om instruerte, gjelder for alle lavspenningsanlegg.

MA

Postet 18:19 - 26.4.2017

Kravet at kun instruert eller sakkyndig har ikke alltid vært slik men det kom med Rødboka og dette har blitt viderført etter dette også både i FEB 88/91 og i Elsikkerhetspublikasjonens føringer. Her er paragrafene vedrørende instruert personell krav i alle tavler før tavlenormen 60439 ble tatt i bruk FEA og FEB 88 § 402 Spenningsførende deler i en tavle skal være tilstrekkelig beskyttet mot tilfeldig berøring ( tolkes som fingersikker )§ 431.3 U instruert / usakkyndige personell har ikke adgang til anlegg eller tavler som har høyeffektsikringer av type med knivkontakter. Her kreves instruert eller sakkyndig personell.§ 487 Driftsrom er bare tilgjengelig for instruert eller sakkyndig personell. (Her kan beskyttelse som er påbudt i §402 avvikes)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.