Bevegelig ledning til fast installasjon

Spurt 17:11 - 17.4.2012 av T|Siste svar 6:12 - 23.4.2012 av Forumleder

T

Hei,

Jeg har et spørsmål som jeg har vansker med å finne svar på.

Er det ihht forskriftene lov å strømforsyne en fast installasjon med bevegelig ledning, med støpsel i enden. Altså forsyne en fast installasjon fra en stikkontakt, gjennom en bevegelig ledning?

Fint hvis noen har referanser til NEK eller FEL på dette.

Mvh
Tørresen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

KnutFr

Postet 17:59 - 18.4.2012
Montørhåndbok s.77:
NEK400(2010): 521,9

Bevegelig ledning kan nyttast i fast installasjon mot at dei vert dimensjonert og beskytta som vanlege kablar.
Trur og det er krav til at bevegeleg ledning er synleg i heile sin lengde for kontroll av skade.

Jarle

Postet 23:08 - 18.4.2012
Er det ikke slik at kun ""løsøreapparater"" kan forsynes via løs pluggbar kabel? Altså alt som ikke er festet til byggkontruksjonen.

Personlig mener jeg det er flisespikkeri, men det er en annen diskusjon.

Vi har blant annet flere maskiner på bruket vårt der noen laptoper er lagt opp fast som styring og overvåkningsenheter for maskiner. Støpslene er kuttet av og koblet i rekkeklemme i styreskapene.
Selve pluggen som går inn i strømforsyningsboksene er jo løs.

Vi har hatt eltilsynet på besøk og det ble ikke reist noen spørsmål eller skrevet noen anmerkninger på det.

Forumleder

Postet 5:34 - 19.4.2012
Ja, det er lov hvis du med fast installasjon mener fastmontert utstyr.

Dette fremgår blant annet av merknad til avsnitt 537.3.2.1 (tillatt med plugg og stikkontakt for utkobling for mekanisk vedlikehold). Og videre vet vi at fastmontert lys (avsnitt 823.559.6.1) og varme kan tilkobles stikkontakt via bevegelig ledning med støpsel.

Det er imidlertid ikke anbefalt å tilkoble ""store"" belastninger via støpsel (jamfør avsnitt 823.55.01, ikke tillatt for vvb med effekt på 2000 W eller mer).

Eivind

Postet 7:28 - 20.4.2012
Men hvis det ikke er støpsel, f.eks hvis den bevegelige ledningen kommer ut fra en stikkontakt eller koblingsboks da er det vel ikke lov å bruke sånn kabel?

Mont

Postet 23:28 - 20.4.2012
Du er inne på noe der.

Et punkt i sluttkontrollen på et anlegg er om kabler er tilstrekkelig festet. Men det er ikke alltid det er praktisk mulig. For eksempel da i varmtvannsberedere som kommer med løs kabel. Og jeg ville ikke akkurat banket klammer i godset på berederen heller.

Korte strekk som ikke står i fare for å bli tråkket på, nappet ut eller lekt med av barn kan jeg ikke helt se noen risiko ved å ha løse.
Under oppvaskbenken står den jo trygt uansett. Så jeg tror ikke man skal se så svart hvitt på det.

Poenget mitt er at kabelen kan godt være å betrakte som en fast kabel selv om den ikke er klamret opp langs hele sin lengde.

Mont

Postet 23:43 - 20.4.2012
Men apparatet eller maskinen skal ikke være flyttbar. Er det flyttbart så skal det tilkobles med støpsel. En bereder, for å bruke det eksempelet igjen, veier godt over 100kg til 500kg. Så godt som om den skulle vært fastboltet.

Forumleder

Postet 6:12 - 23.4.2012
Må være strekkavlastet. Normalt ikke ivaretatt i en stikkontakt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.