Billading

Spurt 11:01 - 15.10.2020 av Roar|Siste svar 5:52 - 22.10.2020 av JHS

Roar

Når det ligger 2 stk. paralelle 16mm k-rør, kan den ene fasen legges sammen med jord i det ene røret, og de to andre faseledningene i det andere røret? Det er snakk om 6 meter rør og 6mm2 ledning. Alle ledninger vil bli kuttet på lik lengde.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:21 - 16.10.2020
Instructor contact card

Dette er beskrevet i avsnitt 521.8.1 i NEK 400:2018:Ledere fra en kurs skal ikke være distribuert gjennom forskjellige flerlederkabler, installasjonsrør eller ledningskanaler.

Beskyttelsesleder/PE (jord) kan legges separat.

JHS

Postet 5:52 - 22.10.2020

Dette var tema i EMC webinaret til NEK på tirsdag.

På grunn av emc skal lederne ligge så tett som mulig for å minimere støy.

Mao. er jeg enig i Hans Olav sitt svar