Blandet kvadrat

Spurt 18:41 - 20.1.2022 av Lærling|Siste svar 15:54 - 21.1.2022 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei,

Er det tillatt med både 2,5 kvadrat og 1,5 kvadrat i samme klemme feks på en vanlig Elko bryter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Lærling

Postet 19:28 - 20.1.2022

Er typisk slik Elko bryter med heiseklemme som er laget for 2 ledere jeg tenker på. Har enda ikke vært borti et slik tilfelle, er kun av nysgjerrighet.

BlackSheep

Postet 6:29 - 21.1.2022

I følge montasjeinstruksen / FDV dokumentasjonen til en vanlig RS1091PT stikkontakt, spesifiserer Elko:

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger medmaksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte medmaksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.(Ihht. NEK 502)* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik attilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger

https://proff.elko.no/getfile.php/1388999/produkter/doc/EKO05739/FDVdok1510727.pdf

Tor Inge

Postet 6:50 - 21.1.2022

Blacksheep;

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte medmaksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

I en vanlig Elko bryter er det 2 spalter, altså bryteren er laget for å kunne ha 2 stk ledere tilkoblet i samme klemme, på hver sin side av spalten, kan man da ha 1,5 og 2,5 kvadrat?

BlackSheep

Postet 10:19 - 21.1.2022

Nei, jeg tolker det at denne linja gjelder uansett:

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt.(Ihht. NEK 502)

Pass på uttrykkene "klemme" og "spalte". En klemme kan ha to spalter, men hver klemme kan ikke ha blandede tverrsnitt.

Elektriker

Postet 10:45 - 21.1.2022

Rent praktisk så er løsningen å koble ulike tverrsnitt i samme hull/spalte. Det er det god plass til, og blir god kobling.

Kobles de i ulik spalte/hull så syns jeg selv det blir for lite press på den minste lederen. Spesielt for PR.

Har man 3 stk 1,5mm2 ledere som skal kobles sammen så må man legge til en fjerde leder. Slik at det blir to og to i samme spalte/hull.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:15 - 21.1.2022
Instructor contact card

Rent praktisk så er løsningen å koble ulike tverrsnitt i samme hull/spalte. Det er det god plass til, og blir god kobling.

Kobles de i ulik spalte/hull så syns jeg selv det blir for lite press på den minste lederen. Spesielt for PR.

Har man 3 stk 1,5mm2 ledere som skal kobles sammen så må man legge til en fjerde leder. Slik at det blir to og to i samme spalte/hull.

"Rent praktisk" vil en løsning i strid med produsentens beskrivelse ikke samsvare med krav i fel § 36.

Elektriker

Postet 15:18 - 21.1.2022

Det er ikke her vist at det strider mot anvisning fra leverandør. Det er mulig det strider mot, men ikke basert på informasjonen som er kommet frem her.

Det er vist til anvisning fra leverandør for stikk her, samt normen for stikk.

Så har man tenkt at det samme gjelder for brytere.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:54 - 21.1.2022
Instructor contact card

Det er ikke her vist at det strider mot anvisning fra leverandør. Det er mulig det strider mot, men ikke basert på informasjonen som er kommet frem her.

Det er vist til anvisning fra leverandør for stikk her, samt normen for stikk.

Så har man tenkt at det samme gjelder for brytere.

Greit det. Generelt må montasjeanvisning følges for alt utstyr. Og det er utførendes ansvar å sette seg inn i denne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.