Blank jordkabel

Spurt 5:46 - 17.6.2011 av Installat|Siste svar 7:58 - 21.6.2011 av Forumleder

Installat

Har en diskusjon med kontrolløren, han sier det er krav å isolere blanke jordkabler i et nytt boligskap med jordfeilbryter på hver kurs. Skapet og kabel er dobbelisolert fram til jordfeilbryterene.
Det gjelder en blank 25mm kabel og et par pr kabler som er avisolert opp til ca 0,5 m lang
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Marius-Trikker

Postet 20:54 - 17.6.2011
Sitat:
FAQ Id 142 Dato 2008-02-14
NEK 400 avsnitt 514.3 Utgave 2002-
Emne på beskyttelsesjordleder i stikkontakter mm.
Spørsmål Hva sier forskriften om jordstrømpe på jordleder i PR tilkoblet i brytere og stikkontakter.
Svar NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres.
NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 krever at beskyttelsesleder skal merkes gul/grønn. Dog sier avsnitt 514.3.5 at fargemerking ikke er nødvendig når det benyttes konsentrisk leder (skjerm, kappe) som beskyttelsesleder.

I stikkontakter og betjeningsbrytere er det ingen fare for forveksling, og ingen fare for uønsket kontakt mellom uisolert PE-leder og andre ledende deler i kontakten/bryteren. Den uisolerte PE-lederen kan da betraktes som en del av PR-kabelens ledende kappe/skjerm og trenger derfor ikke fargemerkes eller isoleres.

I fordelinger/tavler og i koblingsbokser hvor fare for forveksling kan inntre, eller fare for uønsket kontakt mot andre ledende deler er tilstede må den blanke PE-lederen isoleres og fargemerkes.
Sitat slutt.

joste

Postet 9:30 - 18.6.2011
Hva er begrunnelsen hans for at den skal isolerers?
Det første jeg tenker på er at jordkablene kan komme i kontakt med godset på det dobbelt isolerte skapet. For å forhindre dette så må de isoleres.

installat

Postet 18:27 - 19.6.2011
Han mente det var større berøringsfare ved arbeid i skapen, han nevnte ikke dobbelisolasjenen. Jeg sa til han at eneste grunnen til å isolere jordkabelen mått være vist det var fare for dobbelisoleringen eller ved fare for å komme i kontakt med spenningsførende deler men det var han ikke enig i.

Forumleder

Postet 7:58 - 21.6.2011
Merking av PE-leder har to hensikter: 1) Merking for å unngå forveksling med andre ledere, og 2) Isolering for å unngå mulig jordslutning av spenningsførende deler, samt mulig berøringsfare.

Krav til merking/isolering av PE-ledere er beskrevet i avsnitt 514.3.1.2 i NEK 400:2010.

Just Erik Ormbostad, forfatter av Montørhåndboka og Normguiden (og medlem av NK64), kommenterer dette på følgende måte i Normguiden Veileding til NEK 400:2010, på side 144: I fordelingstavler, apparatskap og liknende kan ikke uisolerte beskyttelsesledere forveksles med strømførende ledere, men her vil det uten tvil være et krav om å isolere beskyttelsesledere med gul/grønn strømpe.

I Montørhåndboka står det følgende under avsnitt 3.2.2 Merking og isolasjon av beskyttelsesledere, på side 42: Kan beskyttelsesledere utilsiktet komme i berøring med spenningsførende deler, for eksempel ""frittliggende"" beskyttelsesledere inne i fordelingsskap og liknende, må de isoleres og merkes.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.