Hei sann Trainor forum
På jobb hadde vi en diskusjon om det var lov å bruke PR kabel I vegg uten K-rør hvis man slapp å bruke jord lederen. Tenker dere at denne kabelen kan da regnes som dobbelt isolert, og dermed lov å legge I vegg uten rør?
Hva tenker dere? 🤔
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette tenker jeg er en svært dårlig og ubrukelig løsning. Les også elsikkerhet nr 71 som har viet et eget kapittel til emnet.
Dette er ikke måten å gjøre det på i Norge, selv om det gjøres andre steder i Europa.
Jeg er enig med Olav, se side 13 i Elsikkerhet nr. 71 her: https://www.dsb.no/globalasset....
Dessuten er det jo slik at dobbel isolasjon er et tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, og skal ivareta to lag isolasjon mellom fase og beskyttelsesleder (PE). Hele problemstillingen i spørsmålet blir dermed irrelevant, og to lag isolasjon mellom fase og PE (som ikke finnes/benyttes) krever ingen tiltak.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.