Boka Kortslutningsberegninger -eksempler

Spurt 16:44 - 5.4.2009 av abc|Siste svar 19:57 - 6.4.2009 av Arne

abc

I eksempler bak i boka brukes tiden 0,8sek som krav til utkoblingstid.
Det er jo for fasespenninger opp til 120v.

I IT-nett regnes vel fasespenningen som over 120v.

Hvordan kan man da benytte 0,8 sek, og ikke 0,4 sek som er for fasespenninger mellom 120 og 230?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Svein Anton

Postet 21:37 - 5.4.2009
Benytter vel 0,4?

Per

Postet 12:13 - 6.4.2009
Boka er skrevet før NEK 400:2006. Da gjaldt andre utkoblingstider.

abc

Postet 17:55 - 6.4.2009
Revidert 2008, står det på permen på boka mi.
Synes det er rart de benytter 0,8. Mulig det er noe jeg overser?!

Arne

Postet 19:57 - 6.4.2009
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg/NEK 400 krever ? avhengig
av spenningen mot jord og strømkretsens art ? utkobling av
strømforsyningen i løpet av bestemte maksimale tider. For forbrukerkurser som forsyner f. eks. bærbart utstyr via stikkontakter, er en maksimal utkoblingstid på 0,4 s tillatt ved
230 V mot jord.
Her må det være trykkfeil i boka

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.