Boligblokk

Spurt 12:57 - 5.12.2013 av Petter|Siste svar 7:42 - 9.12.2013 av Forumleder

Petter

I en boligblokk skal man følge bolignormen i leilighetene, men hva med korridorer og felles arealer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 15:46 - 5.12.2013
I korridorer og fellesarealer gjelder ikke bolignormens krav dette er uttalt av DSB i en foil som ligger på EnergiNorge:-)

Forumleder

Postet 7:42 - 9.12.2013
Følgende er utdrag fra hjemmesiden til NEK/NK64:
NEK 400 Tolkning
NEK 400-8-823, avsnitt 823.1
Elektriske installasjoner i boliger omfatter:
?alt elektrisk utstyr som er montert i, og
?alle kurser som er forlagt i, og
?alle kurser som forsyner utstyr montert
i områder som er omfattet av boligens bruttoareal.

Forumleders kommentar:
Korridorer og fellesarealer i borettslag og liknende omfattes ikke av en boligs bruttoareal, og er dermed ikke omfattet av delnorm 823.

PS: Tolkningen over er tatt inn i høringsutkast til NEK 400:2014, og er ytterligere klargjort i en ny veiledning. Der står det blant annet: 823 gjelder ikke for fellesareal i borettslag og liknende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.