Bolignormen sier det skal være stikkontakt utvendig på terrasse. Jeg har nå fått avvik fra tilsynet som mener det er avvik fra NEK400 823.132.3.02 som (Funksjonskrav i ulike rom) Kunden ønsket ikke å ha stikk ved inngangsdør (ikke behov og estetisk begrunnet) og ikke stikk i forbindelse med carport/takoverbygd parkeringsplass (hadde ikke behov).
Installasjonen ble utført i 2011, og nå mener tilsynet dette er et avvik fra normen som må dokumenteres opp mot FEL, da det er et avvik.
Det er utført risikovurdering sammen med eier den gangen installasjonen ble utført, og vi lurer litt på om DLE her har tatt feil, eller har vi tolket normen feil når vi ikke har montert i carport. (og eventuelt ved ytterdør, men mener at her har DLE tatt feil)