Hvordan er prosedyrer når det har vært en "eksplosjon" / brann/ røyk- og sotskader i et 230V styreskap
Jeg har blitt opplært til at ved slik hendelse så skal produsent/leverandør av styreskapet avgjøre om skapet fortsatt er iht til gjeldene regelverk og ingen det ikke er fare for å fortsatt bruke dette. Går ikke produsent/leverandør av styreskapet god for det, så skal det kaseres å byttes ut med nytt utsyr.
Kan evt installatøren gå god for, å friskmelde styreskapet ved en slik hendelse?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Såvidt meg bekjent kan det ikke garanteres at elektrisk utstyr fungerer som det skal etter røykskader.
Jeg tror dere kan godkjenne det, men da etter en bunnsolid risikovurdering som må oppbevares i HELE anleggets levetid.
Men, dere sitter da igjen med ansvaret dersom noe skulle skje. (eventuell ny brann pga. varmgang / feilstrømmer)
Altså, ikke å anbefale.
Enig med JHS. Det finnes dessuten bedrifter innen skadesanering som har spesialkompetanse på dette.